第一证书提示您:距离2025年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 4916|回复: 16
打印 上一主题 下一主题

[抗震] 【自拟题】轴压比计算

[复制链接]

4

主题

151

帖子

1242

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1242
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2017-5-27 16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
轴压比计算,老朱说今年还要考

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

评分

参与人数 1金币 +300 收起 理由
马不停蹄 + 300 感谢分享

查看全部评分

回复

使用道具 举报

7

主题

140

帖子

923

积分

小学生

积分
923

买过天空书

QQ
推荐
发表于 2017-5-27 17:18 | 只看该作者

我觉得自拟题目轴压比,值得商榷,规范说了,如果有规定可以不进行地震计算时才考虑1.2恒+1.4活,否则就应该是地震工况的轴力,不然为什么不比较1.35恒+1.4*.7*活工况;本题可以不进行地震作用计算吗?

点评

恒载没有大于2.8倍活载,显然是活载控制,马老师直接省掉了对比。  详情 回复 发表于 2017-7-11 08:36
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

101

主题

651

帖子

1万

积分

院长

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

积分
18395

二注小仙热心会员

2楼
发表于 2017-5-27 16:56 | 只看该作者

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

点评

请教马老师,非抗震工况算出来轴压比,再和抗震工况下的限值比较合理吗?  详情 回复 发表于 2017-5-27 17:13
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

3

帖子

17

积分

学前班

Rank: 2

积分
17
3楼
发表于 2017-5-27 17:01 | 只看该作者
N=1.2x(780+0.5x520)+1.3x80=1352kN  N/fcA≤0.85 h≥309mm
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

61

帖子

449

积分

小学生

积分
449
4楼
发表于 2017-5-27 17:04 | 只看该作者
342 选B,一看地震力那么小,就知道有坑
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

129

帖子

956

积分

小学生

积分
956

买过天空书

5#
发表于 2017-5-27 17:13 | 只看该作者

请教马老师,非抗震工况算出来轴压比,再和抗震工况下的限值比较合理吗?

点评

按注1的意思,应该是不需要地震作用了  详情 回复 发表于 2017-5-27 17:14
咬定青山不放松,任尔东南西北风。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

57

帖子

175

积分

学前班

Rank: 2

积分
175
QQ
6#
发表于 2017-5-27 17:14 | 只看该作者
选B

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

101

主题

651

帖子

1万

积分

院长

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

积分
18395

二注小仙热心会员

7#
发表于 2017-5-27 17:14 | 只看该作者
忠艾一生 发表于 2017-5-27 17:13
请教马老师,非抗震工况算出来轴压比,再和抗震工况下的限值比较合理吗? ...

按注1的意思,应该是不需要地震作用了

点评

马老师 这个注1说可取,就是取地震和恒活的包络吧  详情 回复 发表于 2017-7-11 07:38
谢谢,明白了。抗规3.1.2条说的是不进行地震作用计算,但是抗震措施还是要有的,也就是轴压比限制仍然有要求。  详情 回复 发表于 2017-5-27 17:27
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

3

帖子

17

积分

学前班

Rank: 2

积分
17
8#
发表于 2017-5-27 17:15 | 只看该作者
我靠 好大的坑啊

点评

我觉得自拟题目轴压比,值得商榷,规范说了,如果有规定可以不进行地震计算时才考虑1.2恒+1.4活,否则就应该是地震工况的轴力,不然为什么不比较1.35恒+1.4*.7*活工况  详情 回复 发表于 2017-5-27 17:18
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

129

帖子

956

积分

小学生

积分
956

买过天空书

10#
发表于 2017-5-27 17:27 | 只看该作者
马不停蹄 发表于 2017-5-27 17:14
按注1的意思,应该是不需要地震作用了

谢谢,明白了。抗规3.1.2条说的是不进行地震作用计算,但是抗震措施还是要有的,也就是轴压比限制仍然有要求。
咬定青山不放松,任尔东南西北风。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-12-23 03:25 , Processed in 0.084202 second(s), 15 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表