[混凝土] 梁腰筋间距的问题

[复制链接]

0

主题

103

帖子

250

积分

小学生

积分
250

买过天空书

11#
发表于 2017-2-18 16:10 来自手机 | 只看该作者
高度除以间距-1
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

129

帖子

956

积分

小学生

积分
956

买过天空书

12#
发表于 2017-2-24 14:59 | 只看该作者
这个101图集上针对连梁和框架梁的侧向纵筋画法是不一样的:
1.连梁的第一个腰筋紧邻板下,框架梁的第一个腰筋在板下200。
所以我理解连梁算出来应该是4,不能减1。
个人观点。
咬定青山不放松,任尔东南西北风。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

12

帖子

10

积分

学前班

Rank: 2

积分
10
13#
发表于 2017-3-4 09:16 | 只看该作者
个人建议:
1  满足连梁高度大于700     间距控制按全高  900/200-1=3.5   取整数4根
2  满足跨高比不大于2.5      总面积配筋率不小于0.3%   单侧不小于0.15%      每根腰筋面积为0.15%*160*200=48   配直径8的钢筋满足   
3  混规11.7.11  900-100-35=765大于450   直径要求不小于10
所以综合  每侧4根直径10的钢筋。