[砌体] 砌体规范公式(5.2.5-4)中的f要调整吗,具体依据在哪里?

[复制链接]

5

主题

35

帖子

119

积分

天空群友

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
119
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2016-3-4 09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
砌体规范公式(5.2.5-4)中的 f 要调整吗,具体依据在哪里?
回复

使用道具 举报

12

主题

74

帖子

70

积分

学前班

Rank: 2

积分
70
2楼
发表于 2016-3-4 09:35 | 只看该作者
都按照5.2.1条的f来,局压部分都一样的!~

点评

很多参考书上都是说要调整的,我做题也是调整的。但是没有官方的依据  详情 回复 发表于 2016-3-4 09:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

39

帖子

71

积分

学前班

Rank: 2

积分
71
3楼
发表于 2016-3-4 09:37 | 只看该作者
局部受压应该是不用考虑面积调整的,你看看5.2.1条
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

119

帖子

284

积分

小学生

积分
284

一注男神

4楼
发表于 2016-3-4 09:41 | 只看该作者
需要调整,面积不足0.3时不考虑面积调整
逆水行舟,不进则退
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

35

帖子

119

积分

天空群友

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
119
5#
 楼主| 发表于 2016-3-4 09:44 | 只看该作者
刀疤哥 发表于 2016-3-4 09:35
都按照5.2.1条的f来,局压部分都一样的!~

很多参考书上都是说要调整的,我做题也是调整的。但是没有官方的依据

点评

你看一下注册中心出的真题解答,有很多这些类似的,都不按0.3调整!~  详情 回复 发表于 2016-3-4 12:39
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

126

帖子

603

积分

小学生

积分
603
6#
发表于 2016-3-4 09:55 | 只看该作者
我理解是调整
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

43

帖子

24

积分

学前班

Rank: 2

积分
24
7#
发表于 2016-3-4 10:03 | 只看该作者
局部受压面积和墙体面积是不一样的,个人认为局部受压面积不足0.3时,不调整,墙体整个的面积不足0.3时,要调整
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

25

帖子

28

积分

学前班

Rank: 2

积分
28
8#
发表于 2016-3-4 10:13 | 只看该作者
不调整
回复

使用道具 举报

5

主题

35

帖子

119

积分

天空群友

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
119
9#
 楼主| 发表于 2016-3-4 10:23 | 只看该作者
我理解是梁端局压f 要按3.2.3条调整,包括A小于0.3m2

点评

但是我没有官方文件依据,还是不确定。所以想请各位高手看资料多的提供些信息  详情 回复 发表于 2016-3-4 10:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

35

帖子

119

积分

天空群友

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
119
10#
 楼主| 发表于 2016-3-4 10:24 | 只看该作者
1415576390zhang 发表于 2016-3-4 10:23
我理解是梁端局压f 要按3.2.3条调整,包括A小于0.3m2

但是我没有官方文件依据,还是不确定。所以想请各位高手看资料多的提供些信息
回复 支持 反对