[混凝土] 混规11.3.2、抗规6.2.4、高规6.2.5中关于Mbua计算

[复制链接]

1

主题

114

帖子

245

积分

小学生

积分
245

二注小仙

11#
发表于 2016-3-5 23:12 | 只看该作者
取有限范围内的钢筋就可以了,取梁两侧的顺时针方向弯矩和逆时针弯矩中的较大值
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

103

帖子

174

积分

学前班

Rank: 2

积分
174
12#
发表于 2016-3-7 09:54 | 只看该作者
即梁宽加两侧各6倍板厚范围内与梁平行的板内实配钢筋。以下截图见朱书239页。另外,混凝土规范11.3.2条文说明也有此规定。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

38

帖子

50

积分

学前班

Rank: 2

积分
50
13#
发表于 2016-3-9 15:01 | 只看该作者
adidasljh 发表于 2016-3-5 22:46
实配钢筋,题目基本都会给出,至于受压筋,选定计算方向后,受压一侧的钢筋就是受压筋,不过实际考试时候, ...

的确是这样,因为计入了受压钢筋,才可以出现X小于2as的情况,这时候用fyk*As*(h0-as')才成立
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

68

帖子

137

积分

学前班

Rank: 2

积分
137
14#
发表于 2016-3-15 23:47 | 只看该作者
梁的受压钢筋和有效翼缘板部分的楼板钢筋的和为受压钢筋
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

57

帖子

3

积分

学前班

Rank: 2

积分
3
15#
发表于 2016-3-30 16:47 | 只看该作者
adidasljh 发表于 2016-3-5 22:46
实配钢筋,题目基本都会给出,至于受压筋,选定计算方向后,受压一侧的钢筋就是受压筋,不过实际考试时候, ...

为啥考虑受压筋以后,受压区高度会小于2as呢

点评

看混6.2.14  详情 回复 发表于 2019-2-28 10:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

472

帖子

537

积分

特聘专家

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
537

买过天空书

QQ
16#
发表于 2019-2-28 10:29 | 只看该作者
xiaoyu 发表于 2016-3-30 16:47
为啥考虑受压筋以后,受压区高度会小于2as呢

看混6.2.14