第一证书提示您:距离2025年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 4661|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

[高层] 2006年二级真题下午第32题

[复制链接]

40

主题

89

帖子

3696

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
3696
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2015-12-28 15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
32

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

40

主题

89

帖子

3696

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
3696
2楼
 楼主| 发表于 2015-12-28 15:09 | 只看该作者
32

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

6

主题

188

帖子

525

积分

小学生

积分
525
3楼
发表于 2016-7-30 11:26 | 只看该作者
高8.2.4中说暗梁下部钢筋不小于上部钢筋的1/2,这里上部钢筋应该只暗梁上部钢筋吧,怎么答案给出的却是柱上板带配筋中的下部钢筋的1/2?

点评

因为楼主的解答是按02版高规进行的!02版高规的8.2.4条“暗梁下部纵向钢筋应取柱上板带下部纵向钢筋总截面面积的50%”,而10版高规已无此规定。详见图片。  详情 回复 发表于 2017-4-9 18:43
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

394

帖子

1958

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1958

买过天空书

4楼
发表于 2017-3-25 16:27 | 只看该作者
关于”As1、As2“:
   ①《住建部》:按《高规2002》,      As1≥板带上部50%,               As2≥板带下部50%且≥As1/2;
   ②《张庆芳》:按《高规2010》,也取As1≥板带上部50%,               As2≥板带下部50%且≥As1/2;(竟然与①一样?)
   ③个人认为:   按《高规2010》,应取As1≥板带(上部和下部)50%,As2≥As1/2。

点评

对于③,如果仅从10版高规8.2.4条“暗梁支座上部钢筋截面积不宜小于柱上板带钢筋截面积的50%”的字面意思来理解,你的理解貌似是对的! 按你的理解,针对本题,As1=(3600+2700)×50%=3150,如果配9根钢筋,3150/9=35  详情 回复 发表于 2017-4-9 18:46
回复 支持 反对

使用道具 举报

89

主题

513

帖子

7169

积分

高中生

Rank: 4

积分
7169
5#
发表于 2017-4-9 18:43 | 只看该作者
sj2005tb 发表于 2016-7-30 11:26
高8.2.4中说暗梁下部钢筋不小于上部钢筋的1/2,这里上部钢筋应该只暗梁上部钢筋吧,怎么答案给出的却是柱上 ...

因为楼主的解答是按02版高规进行的!02版高规的8.2.4条“暗梁下部纵向钢筋应取柱上板带下部纵向钢筋总截面面积的50%”,而10版高规已无此规定。详见图片。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

89

主题

513

帖子

7169

积分

高中生

Rank: 4

积分
7169
6#
发表于 2017-4-9 18:46 | 只看该作者
prince2015 发表于 2017-3-25 16:27
关于”As1、As2“:
   ①《住建部》:按《高规2002》,      As1≥板带上部50%,               As2≥板带 ...

对于③,如果仅从10版高规8.2.4条“暗梁支座上部钢筋截面积不宜小于柱上板带钢筋截面积的50%”的字面意思来理解,你的理解貌似是对的!
按你的理解,针对本题,As1=(3600+2700)×50%=3150,如果配9根钢筋,3150/9=350,至少配22的钢筋,将无选项!是否是因为这一条的规定要求太高了?
查阅朱总高层应用与分析8.2.4条P316,详见图片1,两处的说法相互矛盾,但我觉得表8.2.4-1中的说法不妥,第2条是对规范规定的理解的解释是正确的!
再查朱总抗规应用与分析6.6.4条P335,详见图片2,明确暗梁支座上部钢筋截面积不宜小于柱上板带上部钢筋截面积的50%!
再查兰定筠2015技巧与题解P1407,详见图片3,其观点与朱总抗规应用与分析6.6.4条一致!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

点评

《张:2017二级》:按《高规2010》,仍取As1≥板带上部50%。  详情 回复 发表于 2017-4-10 08:55
3600和2700都是总钢筋量。  详情 回复 发表于 2017-4-9 21:20
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

445

帖子

1600

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1600
7#
发表于 2017-4-9 21:20 | 只看该作者
逍遥游 发表于 2017-4-9 18:46
对于③,如果仅从10版高规8.2.4条“暗梁支座上部钢筋截面积不宜小于柱上板带钢筋截面积的50%”的字面意思 ...

3600和2700都是总钢筋量。
将来的自己必定会感谢今天这么勤奋的我
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

394

帖子

1958

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1958

买过天空书

8#
发表于 2017-4-10 08:55 | 只看该作者
逍遥游 发表于 2017-4-9 18:46
对于③,如果仅从10版高规8.2.4条“暗梁支座上部钢筋截面积不宜小于柱上板带钢筋截面积的50%”的字面意思 ...

《张:2017二级》:按《高规2010》,仍取As1≥板带上部50%。
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

212

帖子

463

积分

小学生

积分
463
9#
发表于 2017-4-29 22:11 | 只看该作者
是As2的解答有问题吧,As没问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

74

帖子

536

积分

小学生

积分
536
10#
发表于 2018-3-10 11:18 | 只看该作者
暗梁上部:3600/2=1800
暗梁下部:1800/2=900
单向通过柱底部钢筋:500e3/200/2=833
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-12-22 09:50 , Processed in 0.074820 second(s), 14 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.