第一证书提示您:距离2025年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 1836|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

[高层] 高规3.10.3

[复制链接]

300

主题

354

帖子

836

积分

特聘专家

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
836
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2015-12-10 11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

38

主题

303

帖子

2061

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
2061
2楼
发表于 2016-3-11 20:03 | 只看该作者
朱总的高规书上说的梁的加密区为非加密区的2倍,但是6.3.5-1给出的是沿全长箍筋的面积配箍率需要满足,但是直接给出特一级满足>=0.66ft/fy,似乎有些不对啊,如果没有非加密区的比较,明显就加大了加密区的配箍量按规范直接算是0.33ft/fy,这是没和非加密区箍筋比较

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

评分

参与人数 1金币 +10 收起 理由
陈双喜 + 10 感谢分享

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

248

帖子

3710

积分

特聘专家

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
3710
3楼
发表于 2016-3-11 20:10 | 只看该作者
都说了是实际工程呀,又不是考试,实际工程这样做加大有何不可
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

204

帖子

1448

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1448
4楼
发表于 2016-3-11 21:43 来自手机 | 只看该作者
曾经我也在这里疑惑,考试按规范来!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

78

帖子

144

积分

学前班

Rank: 2

积分
144
5#
发表于 2016-3-12 11:48 | 只看该作者
考试肯定按照规范来嘛,朱总的书也是答疑解惑的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

25

帖子

20

积分

学前班

Rank: 2

积分
20
6#
发表于 2016-3-13 22:57 | 只看该作者
本规范第6.3.5未规定框架梁两端加密区最小面积配筋率,实际工程中可取非加密区的2
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-12-23 19:00 , Processed in 0.047789 second(s), 7 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表