[高层] 高规9.2.2

[复制链接]

300

主题

354

帖子

836

积分

特聘专家

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
836
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2015-12-21 14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 苹果 于 2015-12-21 14:14 编辑

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

61

主题

598

帖子

6968

积分

高中生

Rank: 4

积分
6968

一注男神

QQ
2楼
发表于 2016-3-3 14:56 | 只看该作者
这条是怎么理解的,下图是朱《高规应用与分析》中的理解,lc范围大于阴影范围,不是整个lc范围内都是阴影,而在2010年真题,第72题解答中,是将整个lc都看成是阴影范围,如何理解是正确的。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

点评

Lc是按h/4计算的,阴影区和非阴影区不同的之处是箍筋。  详情 回复 发表于 2016-3-3 15:05
回复 支持 反对

使用道具 举报

300

主题

354

帖子

836

积分

特聘专家

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
836
3楼
 楼主| 发表于 2016-3-3 15:05 | 只看该作者
畅风 发表于 2016-3-3 14:56
这条是怎么理解的,下图是朱《高规应用与分析》中的理解,lc范围大于阴影范围,不是整个lc范围内都是阴影, ...

Lc是按h/4计算的,阴影区和非阴影区不同的之处是箍筋。

点评

苹果的理解是对的  发表于 2016-3-5 17:39
你滴理解错了,应该是bf+bw=0.25hw  详情 回复 发表于 2016-3-3 15:19
纵筋时有影响啊,比如一级墙,阴影范围内最小配筋率1.2%,lc范围的纵筋差很多。  详情 回复 发表于 2016-3-3 15:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

61

主题

598

帖子

6968

积分

高中生

Rank: 4

积分
6968

一注男神

QQ
4楼
发表于 2016-3-3 15:16 | 只看该作者
苹果 发表于 2016-3-3 15:05
Lc是按h/4计算的,阴影区和非阴影区不同的之处是箍筋。

纵筋时有影响啊,比如一级墙,阴影范围内最小配筋率1.2%,lc范围的纵筋差很多。

点评

lc为约束边缘构件沿墙肢长度,分为阴影区和非阴影区。高规的图是正确的。10年的真题采用老规范,那时候要求lc范围内全部采用箍筋,新高规规定主要采用箍筋,具体原因参见条纹说明。  详情 回复 发表于 2016-3-3 23:50
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

204

帖子

1448

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1448
5#
发表于 2016-3-3 15:18 来自手机 | 只看该作者
Lc是按h/4计算,阴影区正常取用尺寸同7.2.15
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

445

帖子

1600

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1600
6#
发表于 2016-3-3 15:19 | 只看该作者
苹果 发表于 2016-3-3 15:05
Lc是按h/4计算的,阴影区和非阴影区不同的之处是箍筋。

你滴理解错了,应该是bf+bw=0.25hw
将来的自己必定会感谢今天这么勤奋的我
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

67

帖子

156

积分

天空群友

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
156
7#
发表于 2016-3-3 15:19 | 只看该作者
关于这个情况你可以看一下朱总的《抗规应用与分析》这本书里面P341,阴影是全部的

点评

看到了,为啥和他高规书里的不一样。  详情 回复 发表于 2016-3-4 08:13
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

72

帖子

144

积分

游客

积分
144
8#
发表于 2016-3-3 16:30 | 只看该作者
规范没说清楚,老朱给两种解释,难为大家了。个人感觉老朱在高规的解释更合理,设计就按抗规从严吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

300

主题

354

帖子

836

积分

特聘专家

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
836
9#
 楼主| 发表于 2016-3-3 23:50 | 只看该作者
本帖最后由 苹果 于 2016-3-3 23:52 编辑
畅风 发表于 2016-3-3 15:16
纵筋时有影响啊,比如一级墙,阴影范围内最小配筋率1.2%,lc范围的纵筋差很多。 ...

lc为约束边缘构件沿墙肢长度,分为阴影区和非阴影区。高规的图是正确的。10年的真题采用老规范,那时候要求lc范围内全部采用箍筋,新高规规定主要采用箍筋,具体原因参见条纹说明。抗规画的是约束边缘构件的范围,高规是lc中阴影区的范围,没有矛盾
回复 支持 反对

使用道具 举报

61

主题

598

帖子

6968

积分

高中生

Rank: 4

积分
6968

一注男神

QQ
10#
发表于 2016-3-4 08:13 | 只看该作者
本帖最后由 畅风 于 2016-3-4 08:20 编辑
上善若水 发表于 2016-3-3 15:19
关于这个情况你可以看一下朱总的《抗规应用与分析》这本书里面P341,阴影是全部的 ...

看到了,为啥和他高规书里的不一样。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

点评

我觉得不用去纠结哪个图错了,这两本规范对于核心筒角部边缘构件的要求表达其实是一致的。这就可以了  详情 回复 发表于 2016-3-4 08:52
回复 支持 反对

使用道具 举报