第一证书提示您:距离2024年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 2948|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

[高层] 高规8.1.3

[复制链接]

300

主题

354

帖子

836

积分

特聘专家

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
836
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2015-12-14 14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

6

主题

188

帖子

525

积分

小学生

积分
525
2楼
发表于 2016-1-5 15:45 | 只看该作者
此条和抗规6.1.3相似,高规8.1.3规定当Mf/M0>50%时,剪力墙抗震等级按框架-剪力墙结构取用,而抗规6.1.3规定当Mf/M0>50%时,抗震墙抗震等级与框架相同。此处是否矛盾?

点评

1、你说的对的,从字面上,确实有些不符。 不过,细看抗震等级表格,框剪的剪力墙抗震等级 与 框架结构 的抗震等级基本一致。也即,不同的表述基本不会造成所确定的剪力墙的抗震等级有较大出入。 2、参阅老朱  详情 回复 发表于 2016-2-28 20:07
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

112

帖子

411

积分

天空群友

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
411
3楼
发表于 2016-2-28 20:07 | 只看该作者
sj2005tb 发表于 2016-1-5 15:45
此条和抗规6.1.3相似,高规8.1.3规定当Mf/M0>50%时,剪力墙抗震等级按框架-剪力墙结构取用,而抗规6.1.3规 ...

1、你说的对的,从字面上,确实有些不符。
不过,细看抗震等级表格,框剪的剪力墙抗震等级  与  框架结构   的抗震等级基本一致。也即,不同的表述基本不会造成所确定的剪力墙的抗震等级有较大出入。

2、参阅老朱的抗规书P212.
书中说,宜按框架-抗震墙结构的抗震墙确定。等···

点评

你说的有一定道理,两者只有在6度时有一些区别,考试的话就看按哪个规范作答了  详情 回复 发表于 2016-2-29 08:05
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

188

帖子

525

积分

小学生

积分
525
4楼
发表于 2016-2-29 08:05 | 只看该作者
mgaof 发表于 2016-2-28 20:07
1、你说的对的,从字面上,确实有些不符。
不过,细看抗震等级表格,框剪的剪力墙抗震等级  与  框架结 ...

你说的有一定道理,两者只有在6度时有一些区别,考试的话就看按哪个规范作答了
回复 支持 反对

使用道具 举报

49

主题

178

帖子

364

积分

小学生

积分
364
5#
发表于 2016-2-29 15:18 | 只看该作者
对你说的这个问题,如是多层我按抗规,如是高层,我按高规执行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

68

帖子

156

积分

学前班

Rank: 2

积分
156
6#
发表于 2016-4-2 10:57 | 只看该作者
框剪结构中,计算框架倾覆力矩时,如果工程里部分短肢墙时,《高规》7.1.8,短肢墙倾覆力矩不超50%,是不是框架柱小于50%,同时短肢墙小于50%;那么要不要框架柱+短肢墙要不要小于50%?
回复 支持 反对

使用道具 举报