第一证书提示您:距离2024年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 4479|回复: 13
打印 上一主题 下一主题

[高层] 高规7.2.27

[复制链接]

300

主题

354

帖子

836

积分

特聘专家

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
836
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2015-12-14 14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

61

主题

598

帖子

6968

积分

高中生

Rank: 4

积分
6968

一注男神

QQ
2楼
发表于 2016-2-29 16:55 | 只看该作者
计算最小配筋率采用的全截面高度还是腹板高度?

点评

全截面计算,验算用有效高度  详情 回复 发表于 2016-2-29 17:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

38

帖子

-3

积分

限制会员

积分
-3
3楼
发表于 2016-2-29 17:24 | 只看该作者
应该是全截面吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

199

帖子

711

积分

小学生

积分
711
QQ
4楼
发表于 2016-2-29 17:29 | 只看该作者
畅风 发表于 2016-2-29 16:55
计算最小配筋率采用的全截面高度还是腹板高度?

全截面计算,验算用有效高度

点评

全截面计算指在计算面积时用全截面吗?  详情 回复 发表于 2016-4-4 10:15
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

117

帖子

366

积分

小学生

积分
366
5#
发表于 2016-3-3 07:54 | 只看该作者
本帖最后由 fzshenhao 于 2016-3-3 07:56 编辑

这里的两侧纵向构造钢筋采用的是面积,因为这里提到腰筋为面积配筋率不应小于0.3%
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

25

帖子

20

积分

学前班

Rank: 2

积分
20
6#
发表于 2016-3-20 19:15 | 只看该作者
“两侧腰筋的总面积”按梁的腹板面积计算,为单位梁高配筋面积。

点评

应该是梁的总高度吧,连梁实际不是梁,是墙,配筋是总高吧。  详情 回复 发表于 2016-4-8 08:11
回复 支持 反对

使用道具 举报

45

主题

610

帖子

2566

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
2566

一注女神二注小仙

7#
发表于 2016-4-4 10:15 | 只看该作者
卧薪尝胆 发表于 2016-2-29 17:29
全截面计算,验算用有效高度

全截面计算指在计算面积时用全截面吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

212

帖子

463

积分

小学生

积分
463
8#
发表于 2016-4-8 08:11 | 只看该作者
泊明净远 发表于 2016-3-20 19:15
“两侧腰筋的总面积”按梁的腹板面积计算,为单位梁高配筋面积。

应该是梁的总高度吧,连梁实际不是梁,是墙,配筋是总高吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

88

帖子

245

积分

小学生

积分
245
9#
发表于 2016-4-8 09:34 | 只看该作者
借这个图我问个问题:第3点“顶层连梁纵向水平钢筋伸入墙肢的长度范围内应配置箍筋”,这里有暗柱的箍筋呀,施工做不到梁柱均有箍筋。是否暗柱的箍筋只做到连梁底?
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

85

帖子

124

积分

学前班

Rank: 2

积分
124
10#
发表于 2016-4-19 09:26 | 只看该作者
肯定是全截面面积
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册