该条规范的条文解释为保证连梁截面平均剪应力。不理解平均剪应力为何物?!7.2.23条保证了斜截面剪应力满足了,为什么还要7.2.22条?请大神解答~
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

55

帖子

108

积分

学前班

Rank: 2

积分
108
3楼
发表于 2018-1-26 11:58 | 只看该作者
这个是规定了连梁抗剪承载力的最大值,即减压比。因为抗剪计算没有规定箍筋的最大值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

36

帖子

223

积分

小学生

积分
223

买过天空书

4楼
发表于 2018-1-26 12:18 | 只看该作者
非常感谢!前半句理解了 ,减压比。
后半句话说没有箍筋,您是要说因为7.2.22没有箍筋,而在7.2.23里面有跟箍筋的关系?
可否打一个好的比方呢?小弟理解不是很通透,两条规范之间的关系和它们存在的意义是什么?

点评

可以看条文说明,7.2.22是为了保证箍筋充分发挥作用,如果不满足7.2.22,箍筋配再多都没有意义  详情 回复 发表于 2018-1-28 14:54
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

129

帖子

956

积分

小学生

积分
956

买过天空书

5#
发表于 2018-1-28 14:54 | 只看该作者
行知合一 发表于 2018-1-26 12:18
非常感谢!前半句理解了 ,减压比。
后半句话说没有箍筋,您是要说因为7.2.22没有箍筋,而在7.2.23里面有跟 ...

可以看条文说明,7.2.22是为了保证箍筋充分发挥作用,如果不满足7.2.22,箍筋配再多都没有意义