第一证书提示您:距离2024年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 4083|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

[高层] 高规7.1.4

[复制链接]

300

主题

354

帖子

836

积分

特聘专家

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
836
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2015-12-10 17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

0

主题

37

帖子

83

积分

学前班

Rank: 2

积分
83
2楼
发表于 2016-4-18 19:38 | 只看该作者
请问图中这种情况,底部加强部位从哪一层开始算起?嵌固端定在结构地下室顶部。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

点评

还是按照地下室顶板计算 个人觉得是这样  详情 回复 发表于 2016-4-19 09:12
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

85

帖子

124

积分

学前班

Rank: 2

积分
124
3楼
发表于 2016-4-19 09:12 | 只看该作者
风清扬 发表于 2016-4-18 19:38
请问图中这种情况,底部加强部位从哪一层开始算起?嵌固端定在结构地下室顶部。
...

还是按照地下室顶板计算  个人觉得是这样

点评

谢谢,我也觉得从地下室顶板算起偏于安全。不会被审查提。  详情 回复 发表于 2016-4-22 21:43
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

37

帖子

83

积分

学前班

Rank: 2

积分
83
4楼
发表于 2016-4-22 21:43 | 只看该作者
自由行 发表于 2016-4-19 09:12
还是按照地下室顶板计算  个人觉得是这样

谢谢,我也觉得从地下室顶板算起偏于安全。不会被审查提。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

43

帖子

82

积分

学前班

Rank: 2

积分
82
QQ
5#
发表于 2016-4-30 21:35 | 只看该作者
应该底部加强区从地下室顶板算起,偏于安全!审图也会提的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-11-16 08:15 , Processed in 0.033320 second(s), 11 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表