第一证书提示您:距离2025年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 4621|回复: 17
打印 上一主题 下一主题

[高层] 2012年二级真题下午第25题

[复制链接]

41

主题

82

帖子

121

积分

学前班

Rank: 2

积分
121

买过天空书

跳转到指定楼层
1楼
发表于 2015-12-23 11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

2

主题

103

帖子

174

积分

学前班

Rank: 2

积分
174
推荐
发表于 2016-3-6 23:25 | 只看该作者
查了老朱的高层的书,明确写着此为抗震措施,而此处应为7度。即剪力调整应为1.4

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

推荐
匿名  发表于 2016-9-8 13:50

这个答案要是对的话,我把头颅剁下来且一级永远考不过
回复 支持 1 反对 0

使用道具

61

主题

598

帖子

6968

积分

高中生

Rank: 4

积分
6968

一注男神

QQ
推荐
发表于 2016-2-26 14:33 | 只看该作者
这个答案不对,调整剪力系数属于抗震措施,但不是抗震构造措施,应该是二级,提高系数是1.4而不是1.6

点评

我也觉得抗震等级应该是二级而不是一级。有没有高手来分析下抗震措施和抗震构造措施的异同点。  详情 回复 发表于 2016-3-14 09:45
答案没有问题的,调整剪力系数是针对不同等级的剪力墙的,因此还是针对构造措施的,抗震措施本人以为是地震力大小的选取,例如本题的M、N的计算应该是在7度半的情况而非8度。  详情 回复 发表于 2016-2-28 12:04
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

41

主题

82

帖子

121

积分

学前班

Rank: 2

积分
121

买过天空书

5#
 楼主| 发表于 2015-12-23 11:45 | 只看该作者

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

45

帖子

68

积分

学前班

Rank: 2

积分
68
QQ
6#
发表于 2016-2-28 12:04 | 只看该作者
畅风 发表于 2016-2-26 14:33
这个答案不对,调整剪力系数属于抗震措施,但不是抗震构造措施,应该是二级,提高系数是1.4而不是1.6 ...

答案没有问题的,调整剪力系数是针对不同等级的剪力墙的,因此还是针对构造措施的,抗震措施本人以为是地震力大小的选取,例如本题的M、N的计算应该是在7度半的情况而非8度。

点评

个人认为抗震措施包括了内力调整啊、、比如说梁弯矩调幅、连梁刚度折减这些措施应该都是属于抗震措施而不是抗震构造措施。抗震措施和抗震构造措施是包含和被包含的关系  详情 回复 发表于 2016-3-7 08:40
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

77

帖子

70

积分

学前班

Rank: 2

积分
70
7#
发表于 2016-3-7 08:40 | 只看该作者
xuzheng123 发表于 2016-2-28 12:04
答案没有问题的,调整剪力系数是针对不同等级的剪力墙的,因此还是针对构造措施的,抗震措施本人以为是地 ...

个人认为抗震措施包括了内力调整啊、、比如说梁弯矩调幅、连梁刚度折减这些措施应该都是属于抗震措施而不是抗震构造措施。抗震措施和抗震构造措施是包含和被包含的关系

点评

同意您的看法 答案就是错了  详情 回复 发表于 2017-2-13 13:39
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

304

帖子

810

积分

小学生

积分
810
8#
发表于 2016-3-14 09:45 | 只看该作者
发表于 2016-4-12 09:37 | 只看该作者
抗震措施包含内力的调整。抗震构造措施一般都是要求的一些限值,比如体积配箍率,面积配箍率,轴压比等
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

445

帖子

1600

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1600
10#
发表于 2016-4-15 21:20 | 只看该作者
这一题解答没有问题,个人理解如下:题干问滴是截面设计时,就是抗震构造措施滴范畴了,所以抗震构造措施等级为一级,《高规》7.2.7就是截面抗剪承载力设计,式子右边那个V就是外力效应,对应7.2.6进行调整从而使截面能够满足。

点评

请看朱炳寅的真题解答,就是取的1.4  详情 回复 发表于 2016-4-21 19:54
将来的自己必定会感谢今天这么勤奋的我
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

29

帖子

421

积分

小学生

积分
421
11#
发表于 2016-4-21 19:54 | 只看该作者
Luischen 发表于 2016-4-15 21:20
这一题解答没有问题,个人理解如下:题干问滴是截面设计时,就是抗震构造措施滴范畴了,所以抗震构造措施等 ...

请看朱炳寅的真题解答,就是取的1.4

点评

①《住建部:2017》:括号内答案为C;解题过程中,仍按Ⅲ类场地对设防烈度进行了调整,但抗震等级仍为二级,答案写A。 ②为什么不考虑《高规》8.1.3条2款,框架部分倾覆力矩大于总倾覆力矩的10%但不大于50%,按框架-  详情 回复 发表于 2017-5-24 09:48
知道到朱炳寅滴微博了,他说是选C,我错了,谢谢指教。[attachimg]11429[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-4-21 20:30
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册