第一证书提示您:距离2025年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 6313|回复: 11
打印 上一主题 下一主题

[桩基础] 2006年一级真题下午第14题

[复制链接]

40

主题

84

帖子

4124

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
4124
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2015-12-23 11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
~

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

0

主题

74

帖子

536

积分

小学生

积分
536
推荐
发表于 2018-2-22 17:48 | 只看该作者
这题应该放弃
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

40

主题

84

帖子

4124

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
4124
2楼
 楼主| 发表于 2015-12-23 11:17 | 只看该作者
~

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

3

主题

445

帖子

1600

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1600
3楼
发表于 2016-5-31 11:45 | 只看该作者
楼主这个解答应该是张庆芳《一级真题》2014版,她在2015版本已经改过了,图片如下。本人觉得她这样滴解答还是有问题!理解如下:1.因为S/D<6,根据《桩规》5.5.1应该用等效面积,而不是实体面积,题干和提示没有说用实体面积;2.桩滴最终沉降计算深度应该用《桩规》5.5.8而不是用《地规》5.3.7更加不应该用5.3.8(我这样理解和朱炳寅《建筑地基基础设计方法实例分析》中P325,“注意”内容相同)。本人根据《桩规》5.5.8计算,结果应该是37米能满足比值。问题来了,题干只给出筏板底滴附加压应力而不是桩底滴附加压应力,这里滴区别就是28.8*61.2面积附加压应力变成桩地面全部面积,所以压应力应该增大了,所以题干给出滴压应力就不能用了。粗略计算时至少要等面积代换。进一步发现问题,如果有做过筏板基础滴童鞋应该知道,用有限元计算时,筏板外侧桩滴压力大于内侧桩滴压力,那么它们滴压应力就不相等了,之前提及粗略计算就失真了。不知道我滴理解对不对,请大家校核和提意见,有新滴解法请告诉我,谢谢。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
将来的自己必定会感谢今天这么勤奋的我
回复 支持 反对

使用道具 举报

89

主题

513

帖子

7169

积分

高中生

Rank: 4

积分
7169
4楼
发表于 2017-4-26 20:49 | 只看该作者
本帖最后由 逍遥游 于 2017-4-26 23:09 编辑

此题最好能够增加提示明确计算所采用的规范是地规还是桩规,因为二者的计算方法不同。

按桩规计算如下:
由5.5.6条:∵sa/d=4<6,∴可以采用等效作用分层总和法。
其等效作用面积为桩承台投影面积,结合图5.5.6,则a=51.2m/2=25.6m,b=28.8m/2=14.4m。
由附录D表D.0.1-1:∵a/b=25.6/14.4=1.78,假设zn=33.0m,则z/b=33.0/14.4=2.3,
∴z/b=2.2时,α=0.098+(0.104-0.098)×(1.78-1.6)/(1.8-1.6)=0.1034,
∴z/b=2.4时,α=0.088+(0.093-0.088)×(1.78-1.6)/(1.8-1.6)=0.0925,
则z/b=2.3时,α=(0.1134+0.0925)/2=0.10295
由5.5.8条:σz=4×0.10295×(600+20×36.8-18×36.8)=277.39kPa>0.2σc=0.2×(18×36.8+19×33.0)=257.88kPa,不满足要求,故假设不成立;
由附录D表D.0.1-1:∵a/b=25.6/14.4=1.78,再假设zn=37.0m,则z/b=37.0/14.4=2.57,
∴z/b=2.4时,α=0.088+(0.093-0.088)×(1.78-1.6)/(1.8-1.6)=0.0925,
∴z/b=2.6时,α=0.079+(0.084-0.079)×(1.78-1.6)/(1.8-1.6)=0.0835,
则z/b=2.57时,α=0.0925+(0.0835-0.0925)×(2.57-2.4)/(2.6-2.4)=0.08485
由5.5.8条:σz=4×0.08485×(600+20×36.8-18×36.8)=228.62kPa<0.2σc=0.2×(18×36.8+19×37.0)=273.08kPa,满足要求,故假设成立;
故zn=37.0m

故按桩规,zn=37.0m能满足规范要求,故选B

点评

你这边的按照桩规的话p0计算时是不是应该计算到基底而不是计算到桩底,按照地规是计算到桩底,不知道我的理解对不对  详情 回复 发表于 2017-5-22 16:15
回复 支持 反对

使用道具 举报

89

主题

513

帖子

7169

积分

高中生

Rank: 4

积分
7169
5#
发表于 2017-4-26 21:13 | 只看该作者
对于按地规作答已很多版本的解答,有住建部的解答,还有张庆芳的解答。就题目的意思来分析,告知了桩间土的内摩擦角,我觉得暗示要按地规的实体深基础法即扩散角法来作答。(如按桩规来作答的话,压根儿可以不告知桩间土的内摩擦角)
对于按桩规作答,我尝试着解答了一下,也不知对否?请大家多提宝贵意见!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

8

帖子

32

积分

学前班

Rank: 2

积分
32
6#
发表于 2017-5-22 16:15 | 只看该作者
逍遥游 发表于 2017-4-26 20:49
此题最好能够增加提示明确计算所采用的规范是地规还是桩规,因为二者的计算方法不同。

按桩规计算如下:

你这边的按照桩规的话p0计算时是不是应该计算到基底而不是计算到桩底,按照地规是计算到桩底,不知道我的理解对不对

点评

我觉得按照桩规的也应该是承台底  详情 回复 发表于 2017-6-2 19:26
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

159

帖子

1221

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1221

买过天空书

7#
发表于 2017-6-2 19:26 | 只看该作者
maorongfang 发表于 2017-5-22 16:15
你这边的按照桩规的话p0计算时是不是应该计算到基底而不是计算到桩底,按照地规是计算到桩底,不知道我的 ...

我觉得按照桩规的也应该是承台底

点评

基底就是承台底啊,桩基规范和地基规范这边有些不同  详情 回复 发表于 2017-6-5 16:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

8

帖子

32

积分

学前班

Rank: 2

积分
32
8#
发表于 2017-6-5 16:16 | 只看该作者
sevensxy 发表于 2017-6-2 19:26
我觉得按照桩规的也应该是承台底

基底就是承台底啊,桩基规范和地基规范这边有些不同
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

34

帖子

324

积分

小学生

积分
324

买过天空书

10#
发表于 2019-7-5 17:21 | 只看该作者
根据 地5.3.8,当存在较厚的坚硬黏土土层,其孔隙比小于0.5、压缩模量大于50MPa,Zn可取至该土层表面。第三层土满足这个要求,所以我选的Zn=40。还是说即使不用公式(5.3.8)计算,这个b也要在1~30之间,所以不能用这一条呀?
回复 支持 反对

使用道具 举报