发表于 2015-12-22 17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 tvrtvr170 于 2015-12-22 18:44 编辑

1

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

89

主题

513

帖子

7169

积分

高中生

Rank: 4

积分
7169
推荐
发表于 2016-7-16 22:52 | 只看该作者
看前面讨论了这么多,可谓仁者见仁,智者见智。
下面说说我的理解:
1、Hi到底为层高还是墙高?请注意本题的大前提为多层框架结构中的顶层外墙,顶层砼梁高为600mm高,则Hi确定为墙高合理,如确定为层高对于顶层的砼梁来说无多大意义,假设顶层砼的高度再高一点,则墙高会更小。若大前提为砌体结构,则Hi确定为层高合理。因此我认为砌规的4.2.6条规定的Hi为层高是针对砌体结构来说的。
2、ftm到底为齿缝还是通缝?我的理解是按min确定。

点评

ftm到底为齿缝还是通缝  详情 回复 发表于 2018-7-1 19:50
支持你的观点,题目说的是框架,是框架中的砌体  发表于 2017-8-1 01:22
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

11

主题

97

帖子

298

积分

小学生

积分
298
QQ
推荐
发表于 2016-5-18 23:09 | 只看该作者
按砌规4.2.6条,此处计算采用的层高,老朱选墙体实际高度是否正确?

点评

个人感觉如果是砌体结构这个地方计算的结果与答案相近,但是是框架结构,对于框架中的砌体结构,我觉得3m更贴近实际  详情 回复 发表于 2016-8-15 16:20
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

40

主题

123

帖子

163

积分

学前班

Rank: 2

积分
163
2楼
 楼主| 发表于 2015-12-22 17:08 | 只看该作者

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

40

主题

123

帖子

163

积分

学前班

Rank: 2

积分
163
3楼
 楼主| 发表于 2015-12-22 17:09 | 只看该作者
3楼占位
回复

使用道具 举报

101

主题

651

帖子

1万

积分

院长

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

积分
18395

二注小仙热心会员

4楼
发表于 2015-12-30 15:38 | 只看该作者
疑问:此处计算采用的层高,选墙体实际高度是否合理?

点评

《砌规》4.2.6条的前提是“刚性方案”,本题不用考虑?  详情 回复 发表于 2017-4-25 13:50
有一个疑问想问一下,就是公式中的Ftm的取值如何确定,是选用通缝还是齿缝,如何区别两者;我个人认为认为是应该选用齿缝?  详情 回复 发表于 2016-3-23 17:54
《砌规》明确定义Hi为层高而不是墙体高度,是不是老朱又搞错了?  详情 回复 发表于 2016-1-30 17:27
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

139

帖子

335

积分

小学生

积分
335
5#
发表于 2016-1-30 17:27 | 只看该作者
马不停蹄 发表于 2015-12-30 15:38
疑问:此处计算采用的层高,选墙体实际高度是否合理?

《砌规》明确定义Hi为层高而不是墙体高度,是不是老朱又搞错了?

点评

在规范哪一条规定的  详情 回复 发表于 2016-2-2 09:57
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

304

帖子

810

积分

小学生

积分
810
6#
发表于 2016-2-2 09:57 | 只看该作者
wiseowl 发表于 2016-1-30 17:27
《砌规》明确定义Hi为层高而不是墙体高度,是不是老朱又搞错了?

在规范哪一条规定的

点评

砌体规范4.2.6  详情 回复 发表于 2016-2-2 10:12
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

139

帖子

335

积分

小学生

积分
335
7#
发表于 2016-2-2 10:12 | 只看该作者
牛仔爱燕子 发表于 2016-2-2 09:57
在规范哪一条规定的

砌体规范4.2.6

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
牛仔爱燕子 + 5 感谢答疑

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

139

帖子

335

积分

小学生

积分
335
8#
发表于 2016-3-23 17:54 | 只看该作者
马不停蹄 发表于 2015-12-30 15:38
疑问:此处计算采用的层高,选墙体实际高度是否合理?

有一个疑问想问一下,就是公式中的Ftm的取值如何确定,是选用通缝还是齿缝,如何区别两者;我个人认为认为是应该选用齿缝?

点评

通缝,竖向方向受弯  详情 回复 发表于 2017-7-27 14:41
肯定是通缝  详情 回复 发表于 2017-6-2 18:58
个人感觉是通缝,齿缝的受力状态不是这样。  详情 回复 发表于 2016-8-15 16:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

112

帖子

521

积分

小学生

积分
521
QQ
9#
发表于 2016-3-27 11:50 | 只看该作者
这个答案w=0.4KN/m²,单位是不是搞错了,量纲对不上,而且砌体规范4.2.6条也说了w的单位应该是KN/m

点评

个人理解,你说得对  详情 回复 发表于 2017-7-27 14:42
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

163

帖子

565

积分

天空群友

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
565
10#
发表于 2016-5-3 09:38 | 只看该作者
我也由此疑问马不停蹄 发表于 2015-12-30 15:38
疑问:此处计算采用的层高,选墙体实际高度是否合理?查不到张庆芳二级的答案
回复 支持 反对