[高层] 高规10.2.18

[复制链接]

300

主题

354

帖子

836

积分

特聘专家

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
836
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2015-12-21 17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

38

主题

303

帖子

2061

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
2061
2楼
发表于 2016-3-25 10:59 | 只看该作者
高规7.2.6-2条,对于部分框支剪力墙Mwua是弯矩设计值吗,要按照10.2.18条乘以1.5吗?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

点评

不需要吧 实际计算配筋计算出来的Mwua即为弯矩设计值了。已经是经过调整后的弯矩了。  详情 回复 发表于 2018-2-5 13:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

38

主题

303

帖子

2061

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
2061
3楼
发表于 2016-3-25 11:05 | 只看该作者
个人感觉Mwua按照实配钢筋面积和材料强度标准值计算之后无需再乘以弯矩放大系数,类似于6.2.1条,有专门弯矩放大系数
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

18

帖子

60

积分

学前班

Rank: 2

积分
60
4楼
发表于 2018-2-5 13:16 | 只看该作者
liumingqing 发表于 2016-3-25 10:59
高规7.2.6-2条,对于部分框支剪力墙Mwua是弯矩设计值吗,要按照10.2.18条乘以1.5吗?
...

不需要吧  实际计算配筋计算出来的Mwua即为弯矩设计值了。已经是经过调整后的弯矩了。