[抗震] 【自拟题】轴压比计算

[复制链接]

4

主题

151

帖子

1242

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1242
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2017-5-27 16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
轴压比计算,老朱说今年还要考

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

评分

参与人数 1金币 +300 收起 理由
马不停蹄 + 300 感谢分享

查看全部评分

回复

使用道具 举报

7

主题

140

帖子

923

积分

小学生

积分
923

买过天空书

QQ
推荐
发表于 2017-5-27 17:18 | 只看该作者

我觉得自拟题目轴压比,值得商榷,规范说了,如果有规定可以不进行地震计算时才考虑1.2恒+1.4活,否则就应该是地震工况的轴力,不然为什么不比较1.35恒+1.4*.7*活工况;本题可以不进行地震作用计算吗?

点评

恒载没有大于2.8倍活载,显然是活载控制,马老师直接省掉了对比。  详情 回复 发表于 2017-7-11 08:36
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

0

主题

64

帖子

86

积分

学前班

Rank: 2

积分
86
17#
发表于 2017-7-11 08:36 | 只看该作者
yzwqs 发表于 2017-5-27 17:18
我觉得自拟题目轴压比,值得商榷,规范说了,如果有规定可以不进行地震计算时才考虑1.2恒+1.4活,否则就应 ...

恒载没有大于2.8倍活载,显然是活载控制,马老师直接省掉了对比。
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

249

帖子

856

积分

小学生

积分
856

买过天空书

16#
发表于 2017-7-11 07:38 | 只看该作者
马不停蹄 发表于 2017-5-27 17:14
按注1的意思,应该是不需要地震作用了

马老师 这个注1说可取,就是取地震和恒活的包络吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

73

帖子

745

积分

小学生

积分
745
15#
发表于 2017-7-10 20:31 来自手机 | 只看该作者
那么问题来了,如果说这个题地震力组合大于恒载作用组合,那就不能按6.3.6注1取非抗震组合。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

165

帖子

1088

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1088
14#
发表于 2017-7-8 02:43 | 只看该作者
感觉朱总抗震书说法值得商榷,他在问答及分析中却是说到了注1,并说非抗震的轴压比限值不能按照表6.3.6取,并给出了限值参考值
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

151

帖子

1242

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1242
13#
 楼主| 发表于 2017-5-30 15:43 | 只看该作者
解题分析
1,抗规3.1.2条,设防烈度6度时,除本规范有具体规范外,乙丙丁类可不进行地震作用计算。
2,抗规5.1.6条,6度时的规则建筑,可以不进行截面抗震验算,但是应符合有关的抗震措施。其中轴压比就是属于有关的抗震构造措施。
3,朱总抗震书261对规范的理解第2条,轴压比只适用于抗震设计的柱子,不适用非抗震设计的柱子。个人认为抗震设计包括两方面内容,地震作用计算,和抗震措施。而轴压比正式属于抗震措施中的一项重要内容,因此本题情况,虽然可以不计算地震作用,但是满足轴压比要求仍然是一项重要的抗震设计内容。
4,抗规6.3.6注1,对于不考虑地震作用计算的结构,可以取无地震组合的轴力计算轴压比。
5,解答过程参见2楼马老师的解答步骤。
回复 支持 反对

使用道具 举报

18

主题

197

帖子

2729

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
2729
QQ
12#
发表于 2017-5-30 02:20 | 只看该作者
题目不太合理,非抗震没有轴压比限制这么一说,也就不存在轴压比的计算了
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

65

帖子

1376

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1376
QQ
11#
发表于 2017-5-27 17:28 | 只看该作者
我算出来答案是》309*309,所以选B
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

129

帖子

956

积分

小学生

积分
956

买过天空书

10#
发表于 2017-5-27 17:27 | 只看该作者
马不停蹄 发表于 2017-5-27 17:14
按注1的意思,应该是不需要地震作用了

谢谢,明白了。抗规3.1.2条说的是不进行地震作用计算,但是抗震措施还是要有的,也就是轴压比限制仍然有要求。
咬定青山不放松,任尔东南西北风。