第一证书提示您:距离2025年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 1772|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

[抗震] 如果我二级抗震梁的计算出来箍筋直径是10mm,但是我配筋...

[复制链接]

33

主题

49

帖子

180

积分

学前班

Rank: 2

积分
180
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2016-8-22 17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如果我二级抗震梁的计算出来箍筋直径是10mm,但是我配筋率又大于2%,那我箍筋直径需要去增大2mm吗
回复

使用道具 举报

11

主题

149

帖子

974

积分

小学生

积分
974
QQ
5#
发表于 2017-4-28 22:50 来自手机 | 只看该作者
楼上的搞清楚别人在问什么不??乱回答~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

103

帖子

250

积分

小学生

积分
250

买过天空书

4楼
发表于 2017-2-18 13:02 | 只看该作者
不加大,配筋率超过2,才加大
回复 支持 反对

使用道具 举报

31

主题

150

帖子

596

积分

小学生

积分
596
3楼
发表于 2016-8-24 13:58 | 只看该作者
不需要
回复

使用道具 举报

101

主题

651

帖子

1万

积分

院长

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

积分
18395

二注小仙热心会员

2楼
发表于 2016-8-23 09:16 | 只看该作者
满足要求就不需要了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-12-23 13:23 , Processed in 0.065622 second(s), 9 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表