[高层] 13年高层真题27题

[复制链接]

33

主题

306

帖子

848

积分

小学生

积分
848
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2016-7-26 15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
但第7层不属于底部加强区啊,是过渡区,也就是属于其他部位,但表7.2.16给的是拉筋的,没给出箍筋的构造,只给出了底部加强部位的箍筋构造,而注3其他部位的转角处宜采用箍筋,难道这个箍筋就是按照底部加强部位的箍筋采用吗,规范并没有明确啊,此题直接排除箍筋8@100,感觉还是有点不妥,请高手回答下此处直接排除8@100的原因。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

33

主题

306

帖子

848

积分

小学生

积分
848
3楼
 楼主| 发表于 2016-7-28 08:43 | 只看该作者
qingkong615 发表于 2016-7-27 09:09
适当加大,就是要比8大点,就是10了

即使是非底部加强区,箍筋也要按照加强部位布置,采用直径8,间隔100来配置吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

306

帖子

1981

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1981

买过天空书

QQ
2楼
发表于 2016-7-27 09:09 | 只看该作者
适当加大,就是要比8大点,就是10了

点评

即使是非底部加强区,箍筋也要按照加强部位布置,采用直径8,间隔100来配置吗?  详情 回复 发表于 2016-7-28 08:43