13年下午真题23题,为什么答案中都用了h0,而不是h求解呢?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

33

主题

306

帖子

848

积分

小学生

积分
848
14#
 楼主| 发表于 2016-7-24 22:35 | 只看该作者
mhkj1985 发表于 2016-7-24 21:50
受弯构件是这样     再仔细看看混规8.5.1的小注部分

好的,谢谢指点
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

129

帖子

379

积分

小学生

积分
379
13#
发表于 2016-7-24 21:50 | 只看该作者
冷月秋之夜 发表于 2016-7-23 22:35
哦,是受拉钢筋的截面积除以有效高度内的面积是配筋率,而最小配筋率的话就是全截面内钢筋面积除以全截面 ...

受弯构件是这样     再仔细看看混规8.5.1的小注部分

点评

好的,谢谢指点  详情 回复 发表于 2016-7-24 22:35
回复 支持 反对

使用道具 举报

33

主题

306

帖子

848

积分

小学生

积分
848
12#
 楼主| 发表于 2016-7-24 21:49 | 只看该作者
河图 发表于 2016-7-24 21:24
最大配筋率用h0,最小用h

恩,谢谢啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

36

帖子

343

积分

特聘专家

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
343
11#
发表于 2016-7-24 21:24 | 只看该作者
最大配筋率用h0,最小用h

点评

恩,谢谢啦  详情 回复 发表于 2016-7-24 21:49
回复 支持 反对

使用道具 举报

33

主题

306

帖子

848

积分

小学生

积分
848
10#
 楼主| 发表于 2016-7-23 22:35 | 只看该作者
qingkong615 发表于 2016-7-23 20:34
什么情况下不利就采用不利的,按这个应不会错

后来我也体会到这个道理了,谢啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

33

主题

306

帖子

848

积分

小学生

积分
848
9#
 楼主| 发表于 2016-7-23 22:35 | 只看该作者
mhkj1985 发表于 2016-7-23 20:27
你没弄明白什么是有效高度   看看规范对as的定义    受拉钢筋合力点到混凝土边缘的距离 ...

哦,是受拉钢筋的截面积除以有效高度内的面积是配筋率,而最小配筋率的话就是全截面内钢筋面积除以全截面积,对吗?

点评

受弯构件是这样 再仔细看看混规8.5.1的小注部分  详情 回复 发表于 2016-7-24 21:50
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

306

帖子

1981

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1981

买过天空书

QQ
8#
发表于 2016-7-23 20:34 | 只看该作者
什么情况下不利就采用不利的,按这个应不会错

点评

后来我也体会到这个道理了,谢啦  详情 回复 发表于 2016-7-23 22:35
只要坚持梦想总是可以实现的
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

129

帖子

379

积分

小学生

积分
379
7#
发表于 2016-7-23 20:27 | 只看该作者
冷月秋之夜 发表于 2016-7-23 19:26
我说的是有点问题,我意思就是说有效高度之外的钢筋就不计入了,是吧? ...

你没弄明白什么是有效高度   看看规范对as的定义    受拉钢筋合力点到混凝土边缘的距离

点评

哦,是受拉钢筋的截面积除以有效高度内的面积是配筋率,而最小配筋率的话就是全截面内钢筋面积除以全截面积,对吗?  详情 回复 发表于 2016-7-23 22:35
回复 支持 反对

使用道具 举报

33

主题

306

帖子

848

积分

小学生

积分
848
6#
 楼主| 发表于 2016-7-23 19:26 | 只看该作者
畅风 发表于 2016-7-23 18:54
你想的好像有问题,要么是h0,要么是h0‘,

我说的是有点问题,我意思就是说有效高度之外的钢筋就不计入了,是吧?