高规10.2.11-5有关于转换角柱的加强调整(增大M、V);
但抗规中没有,抗规6.2.6强角柱针对的是框架柱。
是否多层的转换角柱就不需进行“强角柱调整”呢?
回复

使用道具 举报

5

主题

112

帖子

435

积分

小学生

积分
435
9#
发表于 2016-5-29 08:39 | 只看该作者
需要调整
回复

使用道具 举报

1

主题

109

帖子

122

积分

学前班

Rank: 2

积分
122
8#
发表于 2016-4-16 12:43 | 只看该作者
转换柱应该实质上就是框架柱。
回复 支持 反对

使用道具 举报

54

主题

301

帖子

5822

积分

高中生

Rank: 4

积分
5822

一注男神二注小仙热心会员

7#
发表于 2016-4-11 11:26 | 只看该作者
建议进行调整
两本规范不一致的地方 看提示使用那本规范
多层可能较少用转换层这种做法?
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

77

帖子

160

积分

游客

积分
160
6#
发表于 2016-4-9 23:48 | 只看该作者
按高规的来,不论多层,高层都要加强
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

96

帖子

587

积分

小学生

积分
587
5#
 楼主| 发表于 2016-4-8 18:55 来自手机 | 只看该作者
4楼说的有道理,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

132

帖子

298

积分

小学生

积分
298
4楼
发表于 2016-4-8 16:56 | 只看该作者
转换柱 首先就是框架柱(广义的框架)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

114

帖子

245

积分

小学生

积分
245

二注小仙

3楼
发表于 2016-4-8 16:02 | 只看该作者
个人觉得是转换角柱就应该加强
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

129

帖子

582

积分

小学生

积分
582
2楼
发表于 2016-4-8 12:36 来自手机 | 只看该作者
我认为应该也需要按高规考虑调整
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-12-23 21:32 , Processed in 0.090943 second(s), 7 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表