第一证书提示您:距离2025年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 4820|回复: 11
打印 上一主题 下一主题

[高层] 2011年一级真题下午第29题

[复制链接]

40

主题

147

帖子

3857

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
3857
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2015-12-25 22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
2011年一级真题下午第29题

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

0

主题

34

帖子

182

积分

学前班

Rank: 2

积分
182
12#
发表于 2018-9-6 18:59 | 只看该作者
晓迷离 发表于 2016-7-31 17:28
此题答案中公式7.2.2-3(实际是7.2.7-3)这一行有什么意义?

同意,我也怀疑这个验算截面是干什么的。假如不满足呢,那不是这一题没得做了?题目给的截面,还让我们验算,这不是搞笑吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

161

帖子

1304

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1304

买过天空书

11#
发表于 2018-7-11 09:58 | 只看该作者
tyygy000 发表于 2016-5-15 22:36
剪力墙双排布置是在哪儿反映出来的?是按7.2.3的构造要求吗?

钢筋平法国标图集11G101—1第68页规定:
墙厚b≤400的布置2排钢筋;400﹤墙厚b≤700的布置3排钢筋;墙厚b﹥700的布置4排钢筋。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

19

帖子

130

积分

学前班

Rank: 2

积分
130
10#
发表于 2018-1-18 13:28 | 只看该作者
感觉这个解答有问题,既然给了AW/A=0.7就说明,这个N是墙全截面面积受到的轴力,他不能和0.2fcbwhw直接比较,我意思是说直接上公式中9780不能乘以0.7
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

88

帖子

321

积分

小学生

积分
321

买过天空书

QQ
9#
发表于 2017-5-8 21:21 | 只看该作者
lutzhang 发表于 2016-8-31 16:51
此题为何不考虑高规 10.2.18的剪力调整

有考虑呀,10.2.18上说的,剪力设计值按本规程第7.2.6条的规定进行调整。
这条主要讲的是弯矩增大系数
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

60

帖子

335

积分

小学生

积分
335

买过天空书

8#
发表于 2016-8-31 16:51 | 只看该作者
此题为何不考虑高规 10.2.18的剪力调整

点评

有考虑呀,10.2.18上说的,剪力设计值按本规程第7.2.6条的规定进行调整。 这条主要讲的是弯矩增大系数  详情 回复 发表于 2017-5-8 21:21
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

119

帖子

284

积分

小学生

积分
284

一注男神

7#
发表于 2016-7-31 17:28 | 只看该作者
此题答案中公式7.2.2-3(实际是7.2.7-3)这一行有什么意义?

点评

同意,我也怀疑这个验算截面是干什么的。假如不满足呢,那不是这一题没得做了?题目给的截面,还让我们验算,这不是搞笑吗  详情 回复 发表于 2018-9-6 18:59
逆水行舟,不进则退
回复 支持 反对

使用道具 举报

217

主题

373

帖子

8605

积分

高中生

Rank: 4

积分
8605
6#
发表于 2016-7-15 22:29 | 只看该作者
本帖最后由 Ray 于 2016-7-15 22:33 编辑

请参看高规 图7.2.8  
6.4.1是受扭,而这个是斜截面

ps遇到一个符号拿不准,就往前翻最近的几页。。
翻翻第二章,没有这个符号的示意,说明有好几种示意~

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
hnkanzi + 5 感谢答疑

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

124

帖子

308

积分

小学生

积分
308
5#
发表于 2016-7-15 16:59 | 只看该作者
hw的取值是否参照《混》6.4.1方法取?朱书,规范说法都不一样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

329

帖子

370

积分

小学生

积分
370
4楼
发表于 2016-5-15 22:36 | 只看该作者
剪力墙双排布置是在哪儿反映出来的?是按7.2.3的构造要求吗?

点评

钢筋平法国标图集11G101—1第68页规定: 墙厚b≤400的布置2排钢筋;400﹤墙厚b≤700的布置3排钢筋;墙厚b﹥700的布置4排钢筋。  详情 回复 发表于 2018-7-11 09:58
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-12-22 22:23 , Processed in 0.162801 second(s), 10 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表