第一证书提示您:距离2025年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 12553|回复: 52
打印 上一主题 下一主题

[荷载] 荷载8.1.1

[复制链接]

142

主题

460

帖子

500万

积分

管理员

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

积分
5002440
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2015-12-9 15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式


关于本条的疑问,请见15楼朱炳寅的回复和16楼兄弟的总结。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

3

主题

86

帖子

370

积分

小学生

积分
370
来自 16#
发表于 2016-1-8 13:03 | 只看该作者
本帖最后由 Michael 于 2016-1-8 13:26 编辑

自己总结的

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

点评

对于使用年限不是50年的,维护结构始终按50的取,我有点不同看法,因为荷载8.1.2条文说明里面,“对于此类结构物中的维护结构,其重要性与主体结构相比要低些,可仍取50年重现期的基本风压”,里面提到仍取50年,意  详情 回复 发表于 2017-5-7 15:43
兰书上有一题是计算围护结构,大于60m,承载力计算时还是要取50年风压乘以1.1的  详情 回复 发表于 2016-1-25 09:57
总结的很细致 ,加深印象  详情 回复 发表于 2016-1-22 16:10
请问对于第2项,“位移计算时,均不放大”出自何处?  详情 回复 发表于 2016-1-14 16:34
8.1.2条明确说了基本风压应采用50年重现期的风压。那为何100年使用年限时,要按高规采用100年重现期的风压?  详情 回复 发表于 2016-1-13 16:46

评分

参与人数 2金币 +83 收起 理由
辛布维斯 + 3 感谢答疑
天空 + 80 感谢分享

查看全部评分

回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

3

主题

86

帖子

370

积分

小学生

积分
370
推荐
发表于 2016-1-8 11:01 | 只看该作者
老朱回答了这个问题

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

评分

参与人数 1金币 +10 收起 理由
天空 + 10 感谢分享

查看全部评分

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

0

主题

17

帖子

54

积分

学前班

Rank: 2

积分
54
39#
发表于 2017-11-8 22:36 | 只看该作者
elsan1422 发表于 2017-11-8 22:10
对于100年设计使用年限的问题补充一点《荷规》3.2.5-2 说了按照重现期为设计使用年限,按照规范E3.3条的规 ...

自己看明白了,基准期和设计年限是两个概念。50年的设计年限作为基准期(一个标准),其他设计年限的按照rl系数调整。
语文不好真是汗颜。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

17

帖子

54

积分

学前班

Rank: 2

积分
54
38#
发表于 2017-11-8 22:10 | 只看该作者
对于100年设计使用年限的问题补充一点《荷规》3.2.5-2 说了按照重现期为设计使用年限,按照规范E3.3条的规定确定基本雪压和风压。所以100年的设计年限,按照100年的基本风压取值,是对的。
有个疑问,在荷载组合的时候
《荷规》3.1.3“确定可变荷载代表值时应采用50年设计基准期”意思是否是不满50年的均按照50年进行组合?100年的仍1取100年?

点评

自己看明白了,基准期和设计年限是两个概念。50年的设计年限作为基准期(一个标准),其他设计年限的按照rl系数调整。 语文不好真是汗颜。  详情 回复 发表于 2017-11-8 22:36
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

14

帖子

28

积分

学前班

Rank: 2

积分
28
37#
发表于 2017-5-7 15:43 | 只看该作者

对于使用年限不是50年的,维护结构始终按50的取,我有点不同看法,因为荷载8.1.2条文说明里面,“对于此类结构物中的维护结构,其重要性与主体结构相比要低些,可仍取50年重现期的基本风压”,里面提到仍取50年,意思就是原主体结构使用年限是采用50年重现期来计算的情况下做的说明。所以对于你提到的维护结构都取50年,我表示没找到出处,望指导
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

17

帖子

62

积分

学前班

Rank: 2

积分
62

买过天空书

36#
发表于 2017-3-29 15:10 | 只看该作者
汇总了一下,感觉这样看得比较直观。
H>60m的高层建筑
1. 当为50年设计使用年限时
(1)主体结构
    ①位移计算时,取50年基本风压;
    ②承载力计算时,取1.1倍的50年基本风压。
(2)维护结构    取50年基本风压。
2. 当为100年设计使用年限时
(1)主体结构
    ①位移计算时,取100年基本风压(若无100年基本风压,则取1.1倍的50年风压);
    ②承载力计算时,取1.1倍的100年基本风压(若无100年基本风压,则取1.21倍的50年风压)。
(2)维护结构    取50年基本风压。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

103

帖子

250

积分

小学生

积分
250

买过天空书

35#
发表于 2017-2-18 13:27 | 只看该作者
那个自己总结是对的
回复 支持 反对

使用道具 举报

31

主题

150

帖子

596

积分

小学生

积分
596
34#
发表于 2016-7-2 11:03 | 只看该作者
天空 发表于 2016-1-8 08:31
规范说的是100年的风压,如果没有100年的,可以用50年的放大1.1倍。记得是这样的,没看规范盲答的,但是 ...

基本风压取100年,同时乘以1.1系数
我是小图小王子
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

8

帖子

6

积分

学前班

Rank: 2

积分
6
33#
发表于 2016-2-29 13:50 | 只看该作者
谢谢分享!
回复

使用道具 举报

16

主题

226

帖子

83

积分

学前班

Rank: 2

积分
83
32#
发表于 2016-1-26 09:38 | 只看该作者
sygcb2012 发表于 2016-1-25 14:21
兰书第一套题里面也有一道题,大于60m,按50年,没有乘1.1

我是在指南里看到的,不是模拟题里
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

22

帖子

83

积分

学前班

Rank: 2

积分
83
31#
发表于 2016-1-25 14:21 | 只看该作者
沉默术士 发表于 2016-1-25 09:57
兰书上有一题是计算围护结构,大于60m,承载力计算时还是要取50年风压乘以1.1的 ...

兰书第一套题里面也有一道题,大于60m,按50年,没有乘1.1

点评

我是在指南里看到的,不是模拟题里  详情 回复 发表于 2016-1-26 09:38
回复 支持 反对

使用道具 举报