第一证书提示您:距离2025年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 4617|回复: 17
打印 上一主题 下一主题

[高层] 2012年二级真题下午第25题

[复制链接]

41

主题

82

帖子

121

积分

学前班

Rank: 2

积分
121

买过天空书

跳转到指定楼层
#
发表于 2015-12-23 11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

2

主题

103

帖子

174

积分

学前班

Rank: 2

积分
174
推荐
发表于 2016-3-6 23:25 | 只看该作者
查了老朱的高层的书,明确写着此为抗震措施,而此处应为7度。即剪力调整应为1.4

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

推荐
匿名  发表于 2016-9-8 13:50

这个答案要是对的话,我把头颅剁下来且一级永远考不过
回复 支持 1 反对 0

使用道具

61

主题

598

帖子

6968

积分

高中生

Rank: 4

积分
6968

一注男神

QQ
推荐
发表于 2016-2-26 14:33 | 只看该作者
这个答案不对,调整剪力系数属于抗震措施,但不是抗震构造措施,应该是二级,提高系数是1.4而不是1.6

点评

我也觉得抗震等级应该是二级而不是一级。有没有高手来分析下抗震措施和抗震构造措施的异同点。  详情 回复 发表于 2016-3-14 09:45
答案没有问题的,调整剪力系数是针对不同等级的剪力墙的,因此还是针对构造措施的,抗震措施本人以为是地震力大小的选取,例如本题的M、N的计算应该是在7度半的情况而非8度。  详情 回复 发表于 2016-2-28 12:04
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

0

主题

85

帖子

381

积分

小学生

积分
381
14#
发表于 2017-6-26 15:31 | 只看该作者
Luischen 发表于 2016-4-21 20:30
找到到朱炳寅滴微博了,他说是选C,我错了,谢谢指教。

哎呦, 终于确定下来了 , 之前一直在纠结这个应该是按二级来调整啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

394

帖子

1958

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1958

买过天空书

13#
发表于 2017-5-24 09:48 | 只看该作者
helongguiabc 发表于 2016-4-21 19:54
请看朱炳寅的真题解答,就是取的1.4

①《住建部:2017》:括号内答案为C;解题过程中,仍按Ⅲ类场地对设防烈度进行了调整,但抗震等级仍为二级,答案写A。
②为什么不考虑《高规》8.1.3条2款,框架部分倾覆力矩大于总倾覆力矩的10%但不大于50%,按框架-剪力墙结构进行设计?
回复 支持 反对

使用道具 举报

89

主题

513

帖子

7169

积分

高中生

Rank: 4

积分
7169
12#
发表于 2017-4-15 11:34 | 只看该作者
蜗牛@蜗牛 发表于 2017-4-3 10:21
想针对条文问个问题,7.2.6最后一句“……;二、三级的其他部位及四级时可不调整。”里面的“二、三级”是 ...

1、高规表3.9.3:二、三级是指6、7、8度,9度时至少为一级!
2、其他部位:是指非底部加强部位。
3、高规7.2.5条:一级的其他部位的调整原则:M、V均要调整!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

117

帖子

1004

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1004
11#
发表于 2017-4-3 10:21 | 只看该作者
想针对条文问个问题,7.2.6最后一句“……;二、三级的其他部位及四级时可不调整。”里面的“二、三级”是指9度时吗?“其他 部位”指非加强部位吗?那一级的其他部位又怎么调整呢

点评

1、高规表3.9.3:二、三级是指6、7、8度,9度时至少为一级! 2、其他部位:是指非底部加强部位。 3、高规7.2.5条:一级的其他部位的调整原则:M、V均要调整!  详情 回复 发表于 2017-4-15 11:34
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

387

帖子

1542

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1542
10#
发表于 2017-2-13 13:39 | 只看该作者
枕霞旧友 发表于 2016-3-7 08:40
个人认为抗震措施包括了内力调整啊、、比如说梁弯矩调幅、连梁刚度折减这些措施应该都是属于抗震措施而不 ...

同意您的看法   答案就是错了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

5

帖子

23

积分

学前班

Rank: 2

积分
23
9#
发表于 2016-7-27 13:22 | 只看该作者
抗震等级为二级,弯矩不放大, 剪力放大,放大系数为1.4,应用的是2层底的弯矩和剪力,V=1.4*250=350.答案应该是
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

445

帖子

1600

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1600
8#
发表于 2016-4-21 20:30 | 只看该作者
helongguiabc 发表于 2016-4-21 19:54
请看朱炳寅的真题解答,就是取的1.4

找到到朱炳寅滴微博了,他说是选C,我错了,谢谢指教。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

点评

哎呦, 终于确定下来了 , 之前一直在纠结这个应该是按二级来调整啊  详情 回复 发表于 2017-6-26 15:31
将来的自己必定会感谢今天这么勤奋的我
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

29

帖子

421

积分

小学生

积分
421
7#
发表于 2016-4-21 19:54 | 只看该作者
Luischen 发表于 2016-4-15 21:20
这一题解答没有问题,个人理解如下:题干问滴是截面设计时,就是抗震构造措施滴范畴了,所以抗震构造措施等 ...

请看朱炳寅的真题解答,就是取的1.4

点评

①《住建部:2017》:括号内答案为C;解题过程中,仍按Ⅲ类场地对设防烈度进行了调整,但抗震等级仍为二级,答案写A。 ②为什么不考虑《高规》8.1.3条2款,框架部分倾覆力矩大于总倾覆力矩的10%但不大于50%,按框架-  详情 回复 发表于 2017-5-24 09:48
知道到朱炳寅滴微博了,他说是选C,我错了,谢谢指教。[attachimg]11429[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-4-21 20:30
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

445

帖子

1600

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1600
6#
发表于 2016-4-15 21:20 | 只看该作者
这一题解答没有问题,个人理解如下:题干问滴是截面设计时,就是抗震构造措施滴范畴了,所以抗震构造措施等级为一级,《高规》7.2.7就是截面抗剪承载力设计,式子右边那个V就是外力效应,对应7.2.6进行调整从而使截面能够满足。

点评

请看朱炳寅的真题解答,就是取的1.4  详情 回复 发表于 2016-4-21 19:54
将来的自己必定会感谢今天这么勤奋的我