[高层] 问为什么不需要按抗规的6.2.2在调整一次呢

[复制链接]

33

主题

49

帖子

180

积分

学前班

Rank: 2

积分
180
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2016-5-7 11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
该框架结构首层某根框架边柱轴压比不小于0.15。在各种荷载作用下该柱的同方向柱底端弯矩标准值为:恒荷载作用下MDk=190kN.m;活荷载作用下MLk=94kN.m;水平地震作用下MEk=133kN.m。若计算重力荷载代表值时活荷载组合值系数为0.5,试问,抗震设计时该柱底端截面的弯矩设计值M(KN.m),最接近于下列何项数值?(一级框架结构)  在张庆芳真题的第103题。

A.645

B.690

C.725

D.965

解析:由《建筑抗震设计规范》5.1.3条,重力荷载代表值的弯矩效应MG=(190+0.5×94)kN.m=237kN.m由《高层建筑混凝土结构技术规程》5.6.3条和表5.6.4,考虑地震作用组合的弯矩值为:M组合=(1.2×237+1.3×133)kN.m=457.3kN.m框架抗震等级为一级,根据《高层建筑混凝土结构技术规程》6.2.2

条(这一条与抗规的6.2.3一致),弯矩设计值为M=1.7×457.3kN.m=686.0kN.m     问为什么不需要按抗规的6.2.2在调整一次呢


回复

使用道具 举报

31

主题

205

帖子

430

积分

小学生

积分
430
2楼
发表于 2016-5-9 07:43 | 只看该作者
我感觉是要的
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

52

帖子

104

积分

学前班

Rank: 2

积分
104
3楼
发表于 2016-5-9 08:27 | 只看该作者
6.2.2指的是梁柱节点处 而本题是柱根处
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

306

帖子

1981

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1981

买过天空书

QQ
4楼
发表于 2016-5-9 08:51 | 只看该作者
6.2.2是用梁的弯矩考虑强柱弱梁得柱的弯矩,现在直接是柱的弯矩,和6.2.2没关系
只要坚持梦想总是可以实现的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

27

帖子

224

积分

小学生

积分
224
5#
发表于 2016-5-9 10:15 | 只看该作者
这两条适用情况不一样,6.2.2适用于梁柱节点处为实现强柱弱梁而进行柱端弯矩的调整,而6.2.3适用于框架结构底层柱根弯矩调整,其目的是避免框架结构柱下端过早屈服。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

50

帖子

62

积分

学前班

Rank: 2

积分
62
6#
发表于 2016-6-1 22:02 | 只看该作者
因为是柱底截面,向高规6.2.2条条文说明