第一证书提示您:距离2025年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 5581|回复: 19
打印 上一主题 下一主题

[抗震] 2011年一级真题上午第3题

[复制链接]

40

主题

83

帖子

4123

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
4123
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2015-12-23 10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2011年一级真题上午第3题

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

0

主题

35

帖子

167

积分

学前班

Rank: 2

积分
167
推荐
发表于 2018-9-3 16:53 | 只看该作者
我觉得不该乘以增大系数,因为题目中并没有交代是按照不进行扭转偶联的振型分解反应谱法进行计算。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

推荐
匿名  发表于 2016-8-29 14:16
1.2*N1+1.4N2=11680>10730,是否应该按这个工况计算?

点评

我也是这样做的,轴力设计值应该按1.35*7400+0.7*1.4*2000=11950,B=892选D  发表于 2017-5-4 13:02
轴压比对抗震  详情 回复 发表于 2017-4-11 21:41
回复 支持 1 反对 0

使用道具

40

主题

83

帖子

4123

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
4123
2楼
 楼主| 发表于 2015-12-23 10:26 | 只看该作者
答案

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

1

主题

129

帖子

582

积分

小学生

积分
582
3楼
发表于 2016-2-22 22:45 | 只看该作者
关于本题,有个小疑问,抗规5.2.3条,两个边榀构件的增大系数,短边按1.15,长边按1.05。
本题是正方形,那么按照答案的意思,是不是理解为正方形的边榀构件增大系数取为1.15?

点评

取最不利,所以按1.15取值  详情 回复 发表于 2016-2-23 08:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

445

帖子

1600

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1600
4楼
发表于 2016-2-23 08:58 | 只看该作者
楼主这个是张庆芳2013年版滴题解,在她2014年及之后滴题解此题已经做出修改与《住建部》和《朱炳寅》滴解答一直并作出了解析,现在把《朱炳寅》滴解答贴上来。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
将来的自己必定会感谢今天这么勤奋的我
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

445

帖子

1600

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1600
5#
发表于 2016-2-23 08:59 | 只看该作者
yuxiang-1124 发表于 2016-2-22 22:45
关于本题,有个小疑问,抗规5.2.3条,两个边榀构件的增大系数,短边按1.15,长边按1.05。
本题是正方形,那 ...

取最不利,所以按1.15取值
将来的自己必定会感谢今天这么勤奋的我
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

445

帖子

1600

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1600
6#
发表于 2016-2-23 09:07 | 只看该作者
或者可以参考兰定筠滴《实战训练》

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
将来的自己必定会感谢今天这么勤奋的我
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

129

帖子

582

积分

小学生

积分
582
7#
发表于 2016-2-23 12:33 来自手机 | 只看该作者
谢谢楼上的解答,标准答案还是不要乘这个增大系数了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

10

帖子

114

积分

学前班

Rank: 2

积分
114
8#
发表于 2016-2-25 16:13 | 只看该作者
还是听老朱的吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

14

帖子

38

积分

学前班

Rank: 2

积分
38
9#
发表于 2016-2-26 09:06 | 只看该作者
我觉得应该乘以增大系数,条文解释说的应乘以抗震规范各章的调整系数
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

6

帖子

41

积分

学前班

Rank: 2

积分
41
10#
发表于 2016-2-26 10:15 | 只看该作者
理解:抗规5.2.3条为地震作用计算时需要考虑的增大系数;进行抗震措施计算时不需要考虑!区分地震作用和抗震措施。