第一证书提示您:距离2025年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 1849|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

[混凝土] 补充:混规6.5.3

[复制链接]

3

主题

29

帖子

421

积分

小学生

积分
421
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2016-2-22 17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 马不停蹄 于 2016-2-22 17:06 编辑




如果考试题目是求楼板抗冲切承载力设计值(配置箍筋和弯起钢筋),按照6.5.3-2计算后是不是还要复合一下6.5.3-1,要取较小值?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

3

主题

86

帖子

370

积分

小学生

积分
370
2楼
发表于 2016-2-22 17:02 | 只看该作者
复核是对的,但不是取最小值。
如果不满足6.5.3-1,那就只有修改截面,配再多箍筋、弯起钢筋都没有用

点评

必须要满足6.5.3-1的条件下进行配筋计算,如果已知Fl,而不满足6.5.3-1,你通过6.5.3-2算出再多箍筋、弯起钢筋都没用,必须修改截面 如果已知箍筋、弯起钢筋求FL,那就是两者取小值,如果6.5.3-2大于6.5.3-1,那多的  详情 回复 发表于 2016-2-22 17:08
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

112

帖子

435

积分

小学生

积分
435
3楼
发表于 2016-2-22 17:03 | 只看该作者
本帖最后由 平淡 于 2016-2-22 17:05 编辑

是的  一般按照6.5.3-2计算 然后复核是否满足6.5.3-1 (截面条件)   考题中都需要复核下  
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

12

帖子

69

积分

学前班

Rank: 2

积分
69
4楼
发表于 2016-2-22 17:04 | 只看该作者
截面条件肯定要复核的
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

86

帖子

370

积分

小学生

积分
370
5#
发表于 2016-2-22 17:08 | 只看该作者
Michael 发表于 2016-2-22 17:02
复核是对的,但不是取最小值。
如果不满足6.5.3-1,那就只有修改截面,配再多箍筋、弯起钢筋都没有用 ...

必须要满足6.5.3-1的条件下进行配筋计算,如果已知Fl,而不满足6.5.3-1,你通过6.5.3-2算出再多箍筋、弯起钢筋都没用,必须修改截面
如果已知箍筋、弯起钢筋求FL,那就是两者取小值,如果6.5.3-2大于6.5.3-1,那多的钢筋就是浪费
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

33

帖子

219

积分

小学生

积分
219
6#
发表于 2017-3-22 16:01 | 只看该作者
本帖最后由 976109122 于 2017-3-22 16:06 编辑

懂了
回复

使用道具 举报

0

主题

76

帖子

310

积分

小学生

积分
310
QQ
7#
发表于 2017-3-22 17:34 | 只看该作者
学习了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-12-23 08:28 , Processed in 0.081855 second(s), 11 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表