第一证书提示您:距离2025年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 1208|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[高层] 2010年第29题真题讨论(感觉很重要)

[复制链接]

9

主题

65

帖子

1376

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1376
QQ
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2017-8-19 09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://www.dyzs.com/thread-1747-1-1.html
大家都过来看看这题
首先地下室有歧义,跟(有无超出主楼相关范围有关),放在一边
个人是这么理解的,
第一:托住转换与托墙转换不同(老朱高层应用也是这么说的),也就是转换柱和框支柱区别。高规10.2.6条,转换层在三层及以上时,抗震构造措施提高是针对部分框支剪力墙结构提高,不是带转换层筒体结构。所以这题根本不用考虑这方面的提高
第二:高规表3.9.3条注2,带转换层筒体结构,转换框架按部分框支剪力墙,你看这题,高度116米,当为框支剪力墙时已经是B级高度了,个人认为应该按B级来查表,我记得老朱微博有人问过这问题,老朱也是这么认为的!
欢迎大家讨论,最好能找到证据证明自己想法