[高层] 2013年考题,下午第30题目,关于侧向刚度(计算)

[复制链接]

31

主题

150

帖子

596

积分

小学生

积分
596
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2016-8-17 17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 我是小火人 于 2016-8-17 17:31 编辑

请问一级注册结构真题2013年考题,下午30题目中高层侧向刚度计算,为什么一二层侧向刚度相加和第三层(转换层)侧向刚度比值呢?规范中没有相关规定啊规范侧向刚度计算采用等效刚度法(附录E.1),但是那是符合转换层在一层。规范E.2是转换层在三层以上情况,不过也是满足第三章公式,某层与相邻层的刚度比值(而不是两层和一层刚度比值)啊!?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
我是小图小王子
回复

使用道具 举报

31

主题

150

帖子

596

积分

小学生

积分
596
2楼
 楼主| 发表于 2016-8-19 10:33 | 只看该作者
答案

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

点评

这个答案还是符合大家理解规范附录E.0.2条  详情 回复 发表于 2016-8-19 10:38
我是小图小王子
回复

使用道具 举报

31

主题

150

帖子

596

积分

小学生

积分
596
3楼
 楼主| 发表于 2016-8-19 10:38 | 只看该作者

这个答案还是符合大家理解规范附录E.0.2条