第一证书提示您:距离2025年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 2437|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

[钢结构] 格构式柱缀板线刚度要求

[复制链接]

17

主题

431

帖子

974

积分

小学生

积分
974

一注男神二注小仙买过天空书

跳转到指定楼层
1楼
发表于 2016-2-28 11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
缀板线刚度要求同一截面上的缀板线刚度要大于分肢线刚度的6倍!
上面这句话是一位大神的总结,请问规范中有相关的条文吗?谢谢!

点评

谢谢大家的热心解答!  发表于 2016-2-28 11:07
回复

使用道具 举报

7

主题

83

帖子

156

积分

学前班

Rank: 2

积分
156
2楼
发表于 2016-2-28 11:03 | 只看该作者
8.4.1 条
回复

使用道具 举报

5

主题

112

帖子

435

积分

小学生

积分
435
3楼
发表于 2016-2-28 11:04 | 只看该作者
钢规 8.4.1条。
回复

使用道具 举报

3

主题

86

帖子

370

积分

小学生

积分
370
4楼
发表于 2016-2-28 11:06 来自手机 | 只看该作者
缀板线刚度要求同一截面上的缀板线刚度  之和   要大于   较大   分肢线刚度的6倍!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

25

帖子

28

积分

学前班

Rank: 2

积分
28
5#
发表于 2016-2-28 17:09 | 只看该作者
有规定,
钢规 8.4.1条。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

48

帖子

-37

积分

天空群友

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
-37
6#
发表于 2016-3-4 10:30 | 只看该作者
钢规8.4结构构件中有规定

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

38

帖子

-3

积分

限制会员

积分
-3
7#
发表于 2016-3-4 11:20 | 只看该作者
8.4.1
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-12-23 21:43 , Processed in 0.048426 second(s), 9 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表