第一证书提示您:距离2025年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 6354|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

[高层] 高规3.4.6

[复制链接]

300

主题

354

帖子

836

积分

特聘专家

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
836
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2015-12-10 10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

0

主题

7

帖子

6

积分

学前班

Rank: 2

积分
6
2楼
发表于 2016-1-6 15:14 | 只看该作者
最后一句话,且开洞后每一边的楼板净宽度不应小于2m。  怎么理解   那么高层开洞 就不能开在 如下图的位置了吗

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

点评

规范意思是 如果开洞后小于2M 就不考虑这一块楼板了 然后再去套其他的 比如有效宽度  详情 回复 发表于 2016-3-14 20:14
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

7

帖子

12

积分

学前班

Rank: 2

积分
12
3楼
发表于 2016-1-6 15:22 | 只看该作者
开洞后满足50%就可以开洞
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

27

帖子

99

积分

学前班

Rank: 2

积分
99
4楼
发表于 2016-1-6 15:22 | 只看该作者
这样的情况,应该只有局部楼层存在吧,如果从底层到顶层都这样开洞,右边无水平支撑的两个柱子的计算长度会很大很大

点评

共24层 开洞仅设置在 一层顶 ,但是这样也不满足 规范最后一句话吧  详情 回复 发表于 2016-1-6 15:25
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

2

积分

学前班

Rank: 2

积分
2
5#
发表于 2016-1-6 15:24 | 只看该作者
本帖最后由 尘埃落定 于 2016-1-6 15:27 编辑

楼梯间和电梯间等周围有剪力墙时,由于围合的剪力墙具有很大侧向刚度,可确保水平地震作用的传递,此部分可不按开洞考虑。朱炳寅抗震规范应用与分析有阐述,把握这个原则,其他的情况楼板宽度不应小于2米从字面即可理解
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

7

帖子

6

积分

学前班

Rank: 2

积分
6
6#
发表于 2016-1-6 15:25 | 只看该作者
牛顿 发表于 2016-1-6 15:22
这样的情况,应该只有局部楼层存在吧,如果从底层到顶层都这样开洞,右边无水平支撑的两个柱子的计算长度会 ...

共24层   开洞仅设置在 一层顶 ,但是这样也不满足 规范最后一句话吧

点评

如果只有一层是这样开洞且开洞面积不大于本层面积的50%就没问题  详情 回复 发表于 2016-1-6 15:28
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

15

帖子

9

积分

学前班

Rank: 2

积分
9
7#
发表于 2016-1-6 15:28 | 只看该作者
熊猫 发表于 2016-1-6 15:25
共24层   开洞仅设置在 一层顶 ,但是这样也不满足 规范最后一句话吧

如果只有一层是这样开洞且开洞面积不大于本层面积的50%就没问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

39

帖子

134

积分

学前班

Rank: 2

积分
134
8#
发表于 2016-3-14 20:14 | 只看该作者
熊猫 发表于 2016-1-6 15:14
最后一句话,且开洞后每一边的楼板净宽度不应小于2m。  怎么理解   那么高层开洞 就不能开在 如下图的位置 ...

规范意思是   如果开洞后小于2M  就不考虑这一块楼板了  然后再去套其他的 比如有效宽度
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

23

帖子

100

积分

学前班

Rank: 2

积分
100
9#
发表于 2016-8-7 20:34 | 只看该作者
有时为了满足2m的规定,会选择在外侧面做一块悬挑板。算是很抠字眼的作法,虽然部分审图人员认可这种作法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

2

积分

学前班

Rank: 2

积分
2
10#
发表于 2017-2-14 17:21 | 只看该作者
我们江苏这边审图不提这个,不过这个工程的墙体布置也好奇怪啊,  计算能通过么~~抗扭刚度估计很弱