第一证书提示您:距离2025年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 2178|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

[高层] 高规10.2.18

[复制链接]

300

主题

354

帖子

836

积分

特聘专家

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
836
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2015-12-21 17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

38

主题

303

帖子

2061

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
2061
2楼
发表于 2016-3-25 10:59 | 只看该作者
高规7.2.6-2条,对于部分框支剪力墙Mwua是弯矩设计值吗,要按照10.2.18条乘以1.5吗?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

点评

不需要吧 实际计算配筋计算出来的Mwua即为弯矩设计值了。已经是经过调整后的弯矩了。  详情 回复 发表于 2018-2-5 13:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

38

主题

303

帖子

2061

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
2061
3楼
发表于 2016-3-25 11:05 | 只看该作者
个人感觉Mwua按照实配钢筋面积和材料强度标准值计算之后无需再乘以弯矩放大系数,类似于6.2.1条,有专门弯矩放大系数
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

18

帖子

60

积分

学前班

Rank: 2

积分
60
4楼
发表于 2018-2-5 13:16 | 只看该作者
liumingqing 发表于 2016-3-25 10:59
高规7.2.6-2条,对于部分框支剪力墙Mwua是弯矩设计值吗,要按照10.2.18条乘以1.5吗?
...

不需要吧  实际计算配筋计算出来的Mwua即为弯矩设计值了。已经是经过调整后的弯矩了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-12-22 11:55 , Processed in 0.057887 second(s), 12 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表