still_world 发表于 2016-8-17 11:13
我对这个题也有这个疑问,验算时为什么要用2倍地震,那个除以2只是考虑了双片支撑,答案说已经考虑了25%的 ...

9.2.14-2及条文说明,C类
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

80

帖子

778

积分

小学生

积分
778

买过天空书

32#
发表于 2018-3-7 18:59 | 只看该作者
大头 发表于 2016-8-21 20:07
这个支撑应该是这样放的吧?既然是这么放,那为什么计算平面内的长细比时对应的是ix而不是iy呢?到现在还 ...

你的y轴弄错了,应该是竖向为y轴,另外你的图也不对,槽钢是背对背放置的,见钢规表5.1.2-1第4行第2个图
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

34

帖子

182

积分

学前班

Rank: 2

积分
182
33#
发表于 2018-9-28 21:04 | 只看该作者
拉杆的计算长度取0.5倍L,这个怎么解释?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

51

帖子

208

积分

小学生

积分
208

买过天空书

34#
发表于 2018-10-10 16:01 | 只看该作者
《钢规》里给的平面内和平面外的计算长度系数仅仅是针对桁架的弦杆、腹杆和斜杆,不知道这个题里的柱间支撑的交叉杆的0.5L是依据的什么,还是就是根据5.3.2条的取法“节点中心到交叉点间的距离”。我查了下相关资料,在水平地震作用下,受拉支撑承受的拉力T一般都要大于受压支撑的压力N,所以,在支撑杆屈曲前,计算长度一般取下限值0.5L;拉杆屈服压杆必然失稳屈曲,所以在X形支撑中,拉杆起控制作用,X形支撑的平面内和平面外屈曲后计算长度都是取杆件的一半即0.5L,这样考虑才是偏向安全的。