[高层] 2014年一级真题下午题26

[复制链接]

118

主题

206

帖子

1939

积分

院长

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

积分
1939
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2015-12-15 11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 dishizu 于 2015-12-15 11:15 编辑





本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

3

主题

125

帖子

1162

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1162

买过天空书

推荐
发表于 2017-3-27 15:54 | 只看该作者
逍遥游 发表于 2017-3-21 15:52
1、室内外高差为0.3m,这可以从题干告知的已知条件求得(38层、总高度155.4m、1~4层的层高均为5.1m、第24 ...

底部加强部位是从地下室顶板算起,并不是从室外算起,所以解答没错
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

118

主题

206

帖子

1939

积分

院长

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

积分
1939
2楼
 楼主| 发表于 2015-12-15 11:06 | 只看该作者


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

38

主题

303

帖子

2061

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
2061
3楼
发表于 2016-3-1 17:28 | 只看该作者
老是忘了要乘以剪力放大系数
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

35

帖子

115

积分

学前班

Rank: 2

积分
115
4楼
发表于 2016-7-8 17:11 | 只看该作者
底部加强区应该是1至3层。第4层不是底部加强区

点评

一定要看清题干。这是个考试目的的一个方面。  详情 回复 发表于 2016-8-7 10:25
回复 支持 反对

使用道具 举报

45

主题

260

帖子

5028

积分

高中生

Rank: 4

积分
5028
5#
发表于 2016-8-7 10:25 | 只看该作者
taylortyler 发表于 2016-7-8 17:11
底部加强区应该是1至3层。第4层不是底部加强区

一定要看清题干。这是个考试目的的一个方面。

点评

我是说本题答案中的一句话“同时根据第7.1.4条,本工程底部加强区范围为第1层至第4层”有问题。 我觉得底部加强区应该是第1层至第3层,第4层不是底部加强区。 1/10H=15.54,第1层至第3层高度为0.3+5.1*3=15.6  详情 回复 发表于 2016-8-9 11:38
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

35

帖子

115

积分

学前班

Rank: 2

积分
115
6#
发表于 2016-8-9 11:38 | 只看该作者
菜根 发表于 2016-8-7 10:25
一定要看清题干。这是个考试目的的一个方面。

我是说本题答案中的一句话“同时根据第7.1.4条,本工程底部加强区范围为第1层至第4层”有问题。
我觉得底部加强区应该是第1层至第3层,第4层不是底部加强区。
1/10H=15.54,第1层至第3层高度为0.3+5.1*3=15.6

点评

1、室内外高差为0.3m,这可以从题干告知的已知条件求得(38层、总高度155.4m、1~4层的层高均为5.1m、第24层的层高为6m)。不信的话,可以动手算一下就知道了! 2、剪力墙底部加强部位的高度=15.54m,则剪力墙底部加  详情 回复 发表于 2017-3-21 15:52
无法从题目中得到室内外高差0.3米  发表于 2016-8-19 21:46
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

65

帖子

102

积分

学前班

Rank: 2

积分
102
7#
发表于 2017-2-19 21:26 | 只看该作者
问一下相近的问题,二级剪力墙底部加强部位的剪力墙弯矩和剪力是否有提高系数?

点评

直说剪力,没弯矩的事啊  详情 回复 发表于 2017-2-21 22:17
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

82

帖子

143

积分

学前班

Rank: 2

积分
143
8#
发表于 2017-2-21 22:17 | 只看该作者
biguo2017 发表于 2017-2-19 21:26
问一下相近的问题,二级剪力墙底部加强部位的剪力墙弯矩和剪力是否有提高系数? ...

直说剪力,没弯矩的事啊

点评

抛开这道题问的,二级或者三级剪力墙是不是有提高系数?  详情 回复 发表于 2017-2-21 22:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

65

帖子

102

积分

学前班

Rank: 2

积分
102
9#
发表于 2017-2-21 22:44 | 只看该作者
hehaiwei1 发表于 2017-2-21 22:17
直说剪力,没弯矩的事啊

抛开这道题问的,二级或者三级剪力墙是不是有提高系数?

点评

提高啊,7.2.6有啊,你觉得是不  详情 回复 发表于 2017-2-21 22:54
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

82

帖子

143

积分

学前班

Rank: 2

积分
143
10#
发表于 2017-2-21 22:54 | 只看该作者
biguo2017 发表于 2017-2-21 22:44
抛开这道题问的,二级或者三级剪力墙是不是有提高系数?

提高啊,7.2.6有啊,你觉得是不

点评

剪力有调整,弯矩没有  详情 回复 发表于 2017-2-21 23:06
回复 支持 反对

使用道具 举报