2018-6-11
《兰六》总结
1、x≤ξbxho时是大偏压,偏心受压构件如果存在偏心受压既要验算全部纵向钢筋,也要验算一侧纵向钢筋《混》8.5.1。
2、ei=eo+ea(ei永远就是这个公式)
3、小偏心受压就是x>ξbxho
4、e=ei+h/2-as(永远这样)
5、大、小偏拉用的是eo对就是eo; eo=M/N, (eo<h/2-as 小偏心) (大偏心eo>h/2-as)
6、计算偏心受压时存在小偏心且按照混6.2.17-7出现受压钢筋(As撇)<0时,按照单侧受压最小配筋率8.5.1 P109即可!
7、抗震大偏心受压,兰6第4题,我明明算出来U轴压比<0.15却把γRE搞错了;认真啊!凡是计算配筋的,不要为了省事,不去验算最小配筋率。
8、第5题觉得出的挺好的,考察钢筋混凝土构件受拉区纵向钢筋等效应力,注意Z≤0.87ho ;γf'矩形时=0;Lo/h≤14时,ηs=1.0;
非矩形的受压翼缘hf'≤0.2ho
9、注意当题目给出的地震作用的效应值(受剪、受弯、受压)标准值一定要换算成设计值。第8题挺好的。
10、ho=h-as=ho-c-d/2(as受力筋至截面边缘的距离)
11、我有个毛病就是求出的配筋,不去验算最小配筋率,抗震去验算抗震的柱、梁,非抗震的验算非抗震的。我总是为了省事不验算,会吃亏的。
12、桁架节点法放弃吧,来不及的。
13、钢结构中,对于单角钢∧和双角钢Т要考虑换算长细比λуz,虽然对选出正确答案并不影响。
14、兰21题求填板个数时,最重要的判断杆件是受压还是受拉。
15、单个角钢∧和双拼角钢T,回转半径是相同的,槽钢、工字型同理其他截面相同。注意在受压、受拉长细比,由计算长度及允许长细比时求解出的回转半径i选截面大小。
16、屋架横向水平支撑,由交叉支撑和刚性系杆组成,其中刚性系杆是受压杆件。
17.屋架水平支撑分为横向水平支撑和纵向水平支撑。
18、兰24又没有换算λz,本题亮点在于轴力不等。
19、兰25题目有亮点就是求解单角钢轴心受压承载力时,考虑刚材强度折减时,不需要再考虑单角钢考虑扭转的换算长细比λyz;其中计算长度Lo=0.9L ,λy=0.9L/imin
20、三面围悍,第一步求解N3 此时LW是已知的,也就是构件的截面高度,尤其注意到底是单面还是双面,如果双面,请把大N先分成单面N/2,分成单面后然后根据截面类型在分配(N/2),1、如果是角钢肢背K1=0.7 肢尖K2=0.3 2、槽钢的等分分配K1=K2=0.5
最最重要的一个细节:由于三面围悍,绕角焊接,唯一需要加的是+hf(掉坑)兰28
21、求解螺栓个数时,注意实际配值螺栓沿受力方向Lo是否>15d0 ,若>15do时,请将实配螺栓个数×折减系数≥计算个数n
兰6砌体
砌规5.2.4 需要注意的1、ao≤实际支撑长度,2、γ的取值,3、注意图形(a b c d),Ao/Al≥3时,ψ=0;
2、做了这么多题,才幡然醒悟,σo是上部荷载Nu传至下部墙体上作用的应力,而No=σo×Al(Ab)也就是局部受压的面积。这是有先后关系的,Nu→σo→No 不过有的题目直接说上部墙体传至梁截面上是No 但是大多数题目会是上部墙体传至下部墙体的力 上部无墙No=0
2018-6-12
还是要按计划进行,兰6没对完,总结还是很重要的。
挡土墙:土的应力如果分层的话上层土同样会在下层土产生水平压力,主要区别就是Ka不同的,就相当于换算成地面堆载同样的道理,Ka2 γ h1
上部荷载传至第二层土成矩形分布。
2018-6-13
1☞兰12题特别注意,折梁配置附加钢筋,特别注意梁的全部受拉钢筋是否在受压区配置,尤其受拉钢筋5#25,但是求力时,用的是未在配置区的钢筋。
2☞摩擦型高强螺栓群连接,无论偏心受拉还是只受弯矩,在求螺栓的最大拉压力时,都是选取螺栓群中心。
3☞普通螺栓群连接,在只受弯矩和偏心很大的情况下,选取最外排螺栓。在偏心很小的情况下,选取螺栓群中心。
如果设托板、刨平顶紧时情况只是和剪力的承担有关系。有拖板、刨平顶紧时螺栓不受剪力。
可以看出,普通螺栓在转动时,主要是绕着最外排螺栓;高强度螺栓在转动时,一定是绕着螺栓群中心。
【尝试这样理解:不管什么螺栓,在螺栓群中心受拉的时候,截面上所有螺栓受到的拉力是均匀的。然后向上稍微有点偏心,将会引起上面的螺栓受拉力变大,下面的螺栓受拉力变小(即在原来的均匀拉力上添加一个沿着螺栓群中心转动的弯矩);再进一步增大偏心距,相当于弯矩进一步加大,此时上面最不利的受拉力最大的螺栓可能达到了0.8p(即高强度摩擦型螺栓的极限状态就到此了)此时最下方受拉力最小的螺栓仍然受拉,此时仍然是绕着螺栓群中心转动,因此,高强度螺栓在其允许的受拉强度范围内,只能是小偏心的受拉(它没有能力继续坚持下去了)。
4、而普通螺栓的最大受拉承载力是由于螺杆本身决定的,偏心可以进一步增大,弯矩进一步加大,导致最下方的螺栓开始拉力为0了。此后,普通螺栓来说,还可不可以继续增大偏心呢?是可以的。不过螺栓本身不受到压力,因此最小只能为0,不能为负,之后的各个螺栓的状态就是这个最小螺栓一直为0,最远离的螺栓不断增大,中间螺栓根据平截面假定得出应力,最后因为最外侧的螺栓拉力达到了Nt而破坏。从全过程来看,普通螺栓小偏心的时候,是绕着中心;大偏心的时候,包括受弯的时候,是绕着最下排螺栓。
还需要说明的是,摩擦型高强度螺栓的“纯受弯”不同于普通螺栓的纯受弯。普通螺栓的纯受弯就是只受到弯矩;摩擦型螺栓的“纯受弯”是在相对于预压之后的杆件受拉的基础上的受弯,更像是偏心受弯,也肯定是小偏心受弯】
2018-6-14
1、兰8螺栓沿着受力方向【受剪或者受拉】连接的长度大于15do,螺栓承载力要折减。
2、钢5.2.3 弯矩绕虚轴作用的格构式压弯构件,ψx 由换算长细比确定,W1x是格构式柱的整体截面Ιx对x轴的毛截面惯性矩,W1x=Ix/yo;其中yo是从x轴到受压肢件的距离或者到压力较大分肢外边缘。总之yo是到压力较大分肢的距离。
3、对于格构式柱受到外荷载弯矩M、轴力N时,求解分肢最大压力,简化为简支梁模型。
4、对格构柱或者桁架的斜腹杆,无节点板时取其实际长度,有节点板时要折减0.9L
5、计算单面连接的单角钢,强度设计值时:轴心受压时计算稳定性折减系数是P20
6、兰29工业房屋对标注值>4KN/M²的活荷载分项系数是1.3 而我却用成1.4惯性思维,对于轧制工字性钢简支梁用φb 查P125
7、右手定则:四指向为作用方向,大拇指为弯矩的方向。说白了:Mx弯矩是绕X轴,也就是Mx作用面与X轴垂直⊥。关键字是在绕着X轴。
8、强轴或者弱轴与平面内外没有关系。
9、钢5.2.4 弯矩绕实轴作用,对于分肢来说如果是双工字钢也就是单个工字钢的X轴强轴。
2018-6-16
1、在分式桁架腹杆平面外按照公式算,平面内取节点中心距离【上下轩杆之间沿腹杆实际长度】。
2、划分场地类别时注意土层厚度是层低厚度还是土层厚度,还需注意土层的剪切波速是都大于各层波速的2.5倍且其下各层厚度>400m/s²
2018-6-17
梁无论抗震还是非抗震当计算斜截面受剪时,计算出的值还是需要验算面积配筋率的【与受弯一个道理】
2、高7.2.26 连梁对剪切变形十分敏感,连梁作为耗能构件,有2种计算方法,为了防止连梁不易满足受剪的条件,一种办法内力计算前就将连梁刚度进行折减【也就是结构计算分析前参数中就折减】,第二种办法是连梁刚度不折减,内力计算后,进行弯矩M、剪力V 。连梁弯矩调幅后的弯矩、剪力设计值,不能<正常使用状况的设计值【非地震】,也不能<低一度地震组合值。这样做的的目的是不能小震或者正常是使用下就出现裂缝。
|
|