张庆芳老师2017一注考试书混凝土20题解答疑问,求解答

[复制链接]

2

主题

42

帖子

276

积分

小学生

积分
276
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2017-7-4 15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
张庆芳老师2017一注考试书混凝土20题及解答如图所示
我的疑问是:
     砼规11.3.7 条“沿梁全长顶面和底面至少应各配置两根通长的纵向钢筋,对一、二级抗震等级,钢筋直径不应小于14mm,且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大截面面积的1/4”,这里梁面通长筋是否要满足不少于底筋面筋的1/4 ??

    显然2d20不满足底筋6d25面积的1/4,但张老师并未对此进行评判。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

1

主题

66

帖子

323

积分

小学生

积分
323
2楼
发表于 2017-7-4 16:17 | 只看该作者
我觉得需要满足,规范中也没有说是纵向受拉钢筋的1/4。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

74

帖子

70

积分

学前班

Rank: 2

积分
70
3楼
发表于 2017-7-5 11:05 | 只看该作者
编规范的语文不是很好,顶面通长的不小于顶面端部的1/4,底面通长的不小于底面中部的1/4,分开考虑

点评

“底面通长的不小于底面中部的1/4” ?? 底面中部??这个怎么理解, 是否可以这么理解: 底面通长的不小于底面中支座的1/4? 类似水浮力作用下地梁,底支座配筋大,底部中间配筋为通长配筋反而小  详情 回复 发表于 2017-7-6 18:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

57

帖子

175

积分

学前班

Rank: 2

积分
175
QQ
4楼
发表于 2017-7-6 09:22 | 只看该作者
楼上刀疤哥正解
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

42

帖子

276

积分

小学生

积分
276
5#
 楼主| 发表于 2017-7-6 18:24 | 只看该作者
刀疤哥 发表于 2017-7-5 11:05
编规范的语文不是很好,顶面通长的不小于顶面端部的1/4,底面通长的不小于底面中部的1/4,分开考虑 ...

“底面通长的不小于底面中部的1/4” ??
底面中部??这个怎么理解,
是否可以这么理解:
底面通长的不小于底面中支座的1/4?
类似水浮力作用下地梁,底支座配筋大,底部中间配筋为通长配筋反而小

点评

底筋在梁的两个端部也可以不伸入支座的,这样就存在不通长钢筋和通长钢筋的区别了(钢筋的话底筋那里肯定是中间大,两边小)  详情 回复 发表于 2017-7-7 09:07
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

74

帖子

70

积分

学前班

Rank: 2

积分
70
6#
发表于 2017-7-7 09:07 | 只看该作者
本帖最后由 刀疤哥 于 2017-7-7 09:10 编辑
starkang 发表于 2017-7-6 18:24
“底面通长的不小于底面中部的1/4” ??
底面中部??这个怎么理解,
是否可以这么理解:

底筋在梁的两个端部也可以不伸入支座的,这样就存在不通长钢筋和通长钢筋的区别了(钢筋的话底筋那里一般都是中间大,两边小,除非那些短梁地震力控制了)
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

89

帖子

361

积分

小学生

积分
361
7#
发表于 2017-7-7 11:27 | 只看该作者
多谢提醒,这个知识点我以前的理解也是错的
回复 支持 反对

使用道具 举报