第一证书提示您:距离2025年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 1790|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

[高层] 等效侧向刚度比计算

[复制链接]

31

主题

205

帖子

430

积分

小学生

积分
430
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2017-6-22 08:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
等效侧向刚度比计算   我想问下等效侧向刚度比按《高》E.0.3怎么验算啊。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

31

主题

205

帖子

430

积分

小学生

积分
430
2楼
 楼主| 发表于 2017-6-22 08:24 | 只看该作者
最后那个验算公式 怎么验算
回复 支持 反对

使用道具 举报

61

主题

598

帖子

6968

积分

高中生

Rank: 4

积分
6968

一注男神

QQ
3楼
发表于 2017-6-22 08:53 | 只看该作者
这个题的计算过程应该是错的,看下老朱的真题解答
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

31

帖子

168

积分

学前班

Rank: 2

积分
168
4楼
发表于 2017-6-22 08:55 | 只看该作者
按照E.0.2条,需要验算转换层与相邻上层的侧向刚度比不应小于0.6,而转换层相邻下层与转换层侧向刚度比限制,应该按照3.5.2,进行层高修正,并不小于0.9吧?

点评

考试应该不会考这么深入。三清的这个解题和朱总的有点差别,按两层当一层去验算应该更合理。  详情 回复 发表于 2017-6-22 11:42
回复 支持 反对

使用道具 举报

31

主题

205

帖子

430

积分

小学生

积分
430
5#
 楼主| 发表于 2017-6-22 11:42 | 只看该作者
dgjglyl 发表于 2017-6-22 08:55
按照E.0.2条,需要验算转换层与相邻上层的侧向刚度比不应小于0.6,而转换层相邻下层与转换层侧向刚度比限制 ...

考试应该不会考这么深入。三清的这个解题和朱总的有点差别,按两层当一层去验算应该更合理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册