第一证书提示您:距离2025年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 2587|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

[高层] 高规8.2.4条疑问

[复制链接]

89

主题

513

帖子

7169

积分

高中生

Rank: 4

积分
7169
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2017-4-9 20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图片中画线处的钢筋截面积有如下疑问:
①是指柱上板带的上部钢筋与下部钢筋的截面积的总和;
②是指柱上板带的上部钢筋的截面积。


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

89

主题

513

帖子

7169

积分

高中生

Rank: 4

积分
7169
2楼
 楼主| 发表于 2017-4-9 21:02 | 只看该作者
查阅朱总高层应用与分析8.2.4条P316,详见图片1,两处的说法相互矛盾,但我觉得表8.2.4-1中的说法不妥,第2条是对规范规定的理解的解释是正确的!
再查朱总抗规应用与分析6.6.4条P335,详见图片2,明确暗梁支座上部钢筋截面积不宜小于柱上板带上部钢筋截面积的50%!
再查兰定筠2015技巧与题解P1407,详见图片3,其观点与朱总抗规应用与分析6.6.4条一致!

结论:暗梁支座上部钢筋截面积不宜小于柱上板带上部钢筋截面积的50%!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

61

帖子

449

积分

小学生

积分
449
3楼
发表于 2017-4-10 10:36 | 只看该作者
   朱的高规书, 书中:应有不小于柱上板带钢筋 总    截面面积1/2的钢筋全跨拉通
个人意见,应该改为: 应有不小于柱上板带钢筋 上部 截面面积1/2的钢筋全跨拉通
之前看书,也对这个地方做了标记
回复 支持 反对

使用道具 举报

93

主题

688

帖子

3408

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
3408
4楼
发表于 2017-4-10 11:08 | 只看该作者
本帖最后由 睡懒觉 于 2017-4-10 11:11 编辑

有可能朱总是这个意思:第二条是强制条件  不能比1/2再小了 ,总钢筋量不够怎么办 加附加短筋。 第三条是不宜即使小了1/2总钢筋面积也是可以接受的,但是必须满足第二条
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

57

帖子

175

积分

学前班

Rank: 2

积分
175
QQ
5#
发表于 2017-4-10 17:15 | 只看该作者
总截面面积不合适啊   应该是上部截面面积的1/2   图表中335页应该是对的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-12-23 03:18 , Processed in 0.040107 second(s), 7 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表