第一证书提示您:距离2024年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 5274|回复: 15
打印 上一主题 下一主题

[砌体] 睡懒觉 规范知识点复习 自编1题 和大家共勉

[复制链接]

93

主题

688

帖子

3408

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
3408
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2017-3-29 10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 睡懒觉 于 2017-3-29 13:43 编辑

1、某单层厂房中间榀排架柱,无柱间支撑,柱截面bf=600mm,h=400,b=190,hf=190mm,采用MU10级单排孔混凝土小型空心砌块,Mb7.5级混合砂浆对孔砌筑,砌块的孔洞率为40%,采用Cb20灌孔混凝土灌孔,灌孔率100%,砌体施工质量控制等级为A级。
试问:砌体的抗压强度设计值fg(Mpa)应与下列何项数值最为接近?
A:3.7
B:2.7
C:  3.2
D:3.9
2、砌体的弹性模量(Mpa) ,应与下列何项数值最为接近?
A. 5440
B.6346
C.6400
D.5950

评分

参与人数 1金币 +300 收起 理由
第一证书 + 300 感谢分享

查看全部评分

回复

使用道具 举报

93

主题

688

帖子

3408

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
3408
2楼
 楼主| 发表于 2017-3-29 10:31 | 只看该作者
本帖最后由 睡懒觉 于 2017-3-29 13:45 编辑

大家都很棒 如果答案有什么问题  积极讨论1、B;2、B

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

点评

A级施工质量等级可提高5%,4.1.5条文说明里有,不用自己算。  详情 回复 发表于 2017-3-29 18:20
既然第2题计算出来的结果为6348,那为何无答案!选B的6346不是很接近吗?  详情 回复 发表于 2017-3-29 14:41
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

178

帖子

666

积分

小学生

积分
666

买过天空书

3楼
发表于 2017-3-29 11:01 | 只看该作者
本帖最后由 晓苛 于 2017-3-29 11:52 编辑

1、A=0.4*0.19+0.19*(0.6-0.19)=0.1539m2<0.3,γa=0.8539。由《砌》3.2.1-4,f=1.05*0.7*0.85*2.5=1.562,3.2.1-5,fg=1.562+0.6*0.4*9.6>2f,取fg=2f=3.124,γafg=2.67。所以选B2、2000fg=6248

回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

100

帖子

185

积分

学前班

Rank: 2

积分
185
4楼
发表于 2017-3-29 11:11 | 只看该作者
我也是b项,2.7,问题又回到了,是乘1.05还是1.07上了,我乘的是1.07

点评

我觉得应该按4.1.5进行计算 计算出来当然是1.07  详情 回复 发表于 2017-3-29 13:36
回复 支持 反对

使用道具 举报

89

主题

513

帖子

7169

积分

高中生

Rank: 4

积分
7169
5#
发表于 2017-3-29 12:27 | 只看该作者
1、由表3.2.1-4:f=2.5
     由表3.2.1-4注2:f=2.5×0.85=2.125
     由3.2.3-1条:∵A=0.19×0.6+(0.4-0.19)×0.19=0.1539<0.3,∴γa=0.7+0.1539=0.8539
     由4.1.5条的条文说明,A级:γa=1.05
     故f=0.8539×1.05×2.125=1.9053
     由式(3.2.1-2): а=40%×100%=0.4
     由式(3.2.1-1): fg=1.9053+0.6×0.4×9.6=4.2093<2f=2×1.9053=3.8106
     由3.2.1-5条: fg=4.2093>2f=2×1.9053=3.8106,故取fg=3.8106

     故选D

2、由3.2.5条的条文说明“故弹性模量中的砌体抗压强度值不需用3.2.3条进行调整”,f=2.125, fg=2.125+0.6×0.4×9.6=4.429>2f=2×2.125=4.25,
     取 fg=4.25
     由式(3.2.5):E=2000fg=2000×4.25=8500

     故无选项,如果非要选一个的话,只有选最大值的选项C!

点评

f没调整彻底  详情 回复 发表于 2017-3-29 13:35
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

74

帖子

70

积分

学前班

Rank: 2

积分
70
6#
发表于 2017-3-29 13:16 | 只看该作者
本帖最后由 刀疤哥 于 2017-3-29 13:19 编辑

是先调整f,再计算吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

93

主题

688

帖子

3408

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
3408
7#
 楼主| 发表于 2017-3-29 13:35 | 只看该作者
逍遥游 发表于 2017-3-29 12:27
1、由表3.2.1-4:f=2.5
     由表3.2.1-4注2:f=2.5×0.85=2.125
     由3.2.3-1条:∵A=0.19×0.6+(0.4-0. ...

f没调整彻底
回复 支持 反对

使用道具 举报

93

主题

688

帖子

3408

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
3408
8#
 楼主| 发表于 2017-3-29 13:36 | 只看该作者
xiaopang666888 发表于 2017-3-29 11:11
我也是b项,2.7,问题又回到了,是乘1.05还是1.07上了,我乘的是1.07

我觉得应该按4.1.5进行计算 计算出来当然是1.07
回复 支持 反对

使用道具 举报

89

主题

513

帖子

7169

积分

高中生

Rank: 4

积分
7169
9#
发表于 2017-3-29 14:28 | 只看该作者
修改后的答案:
1、由表3.2.1-4:f=2.5
     由表3.2.1-4注1、注2:f=2.5×0.7×0.85=1.4875
     由3.2.3-1条:∵A=0.19×0.6+(0.4-0.19)×0.19=0.1539<0.3,∴γa=0.7+0.1539=0.8539
     由4.1.5条的条文说明,A级:γa=1.05
     故f=0.8539×1.05×1.4875=1.334
     由式(3.2.1-2): а=40%×100%=0.4
     由式(3.2.1-1): fg=1.334+0.6×0.4×9.6=3.638
     由3.2.1-5条: fg=3.638>2f=2×1.334=2.668,故取fg=2.668

    故选B

   我存在的问题分析:表3.2.1-4注1对于独立柱搞忘了折减系数0.7!哎,教训呀!

2、由3.2.5条的条文说明第2段因为弹性模量是材料的基本力学性能,与构件尺寸等无关,而......故弹性模量中的砌体抗压强度值不需用3.2.3条进行调整”,
     f=1.4875, fg=1.4875+0.6×0.4×9.6=3.7915>2f=2×1.4875=2.975
     取 fg=2.975
     由式(3.2.5):E=2000fg=2000×2.975=5950
     
     故选D
   
    我存在的问题分析:因为取用第1题的未经截面面积和A级调整的f值,而第1题搞忘对独立柱折减,故产生连锁反应!
   



回复 支持 反对

使用道具 举报

89

主题

513

帖子

7169

积分

高中生

Rank: 4

积分
7169
10#
发表于 2017-3-29 14:41 | 只看该作者
睡懒觉 发表于 2017-3-29 10:31
大家都很棒 如果答案有什么问题  积极讨论1、B;2、B

既然第2题计算出来的结果为6348,那为何无答案!选B的6346不是很接近吗?

点评

我认为楼主第2题的答案在计算f时不应考虑施工质量控制等级的调整,因为4.1.5条的条文说明已将施工质量控制等级的调整归类为3.2.3条的调整!  详情 回复 发表于 2017-3-29 16:27
一开始选项设置有问题 明白知识点在那就好了 至于选什么就没那么重要了  详情 回复 发表于 2017-3-29 16:26
回复 支持 反对

使用道具 举报