发表于 2017-3-24 10:22 | 只看该作者
enda406 发表于 2017-3-24 09:23
那意思还是赞同我第三点啦,0.36ftbh0适用于偏拉以及偏压~

混规里面只在偏拉计算时提到0.36ftbh0,偏压没提到吧?

点评

是的,没有提到偏压的最小配箍率,只有偏拉那条里有个0.36ftbh0  详情 回复 发表于 2017-3-24 10:33
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

103

帖子

174

积分

学前班

Rank: 2

积分
174
12#
 楼主| 发表于 2017-3-24 10:33 | 只看该作者
小谷子 发表于 2017-3-24 10:22
混规里面只在偏拉计算时提到0.36ftbh0,偏压没提到吧?

是的,没有提到偏压的最小配箍率,只有偏拉那条里有个0.36ftbh0