[高层] 转换层以上第三层需不需要与底部加强区相同的抗震等级?

[复制链接]

47

主题

243

帖子

1367

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1367
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2016-7-28 10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 camphor 于 2016-7-28 10:29 编辑

转换层以上第三层需不需要与底部加强区相同的抗震等级?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

1

主题

129

帖子

379

积分

小学生

积分
379
2楼
发表于 2016-7-29 09:33 | 只看该作者
老朱认为需要,你觉得呢

点评

从设计角度来讲,需要;规范上没明确;我还被审图的提过  详情 回复 发表于 2016-7-29 20:11
回复 支持 反对

使用道具 举报

47

主题

243

帖子

1367

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1367
3楼
 楼主| 发表于 2016-7-29 20:11 | 只看该作者
mhkj1985 发表于 2016-7-29 09:33
老朱认为需要,你觉得呢

从设计角度来讲,需要;规范上没明确;我还被审图的提过

点评

其实我比较认同张的做法,个人理解这一层设约束边缘构件已经是加强的措施,是对非加强部位的过渡,但是一直这么加强下去,都起不到过渡的作用。  详情 回复 发表于 2016-7-29 21:21
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

129

帖子

379

积分

小学生

积分
379
4楼
发表于 2016-7-29 21:21 | 只看该作者
camphor 发表于 2016-7-29 20:11
从设计角度来讲,需要;规范上没明确;我还被审图的提过

其实我比较认同张的做法,个人理解这一层设约束边缘构件已经是加强的措施,是对非加强部位的过渡,但是一直这么加强下去,都起不到过渡的作用。