砼规11.7.2底强区以上墙Vw=V(即不调整);而11.7.1,一级时,底强区以上墙V要随M一样*1.2。看上去矛盾。
是不是说要先执行11.7.2,再执行11.7.1????
回复

使用道具 举报

6

主题

188

帖子

525

积分

小学生

积分
525
2楼
发表于 2016-4-7 16:58 | 只看该作者
不矛盾吧,只有一级的情况下加强以上v才调整,其他情况不调整
回复 支持 反对

使用道具 举报

61

主题

598

帖子

6968

积分

高中生

Rank: 4

积分
6968

一注男神

QQ
3楼
发表于 2016-4-7 17:04 | 只看该作者
个人理解:一级时,其他部位的Vw已经计入由于增大Mw采用的增大系数。高规中弯矩增大系数是1.2,剪力增大系数是1.3,老朱书上说可以按照高规的采用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

132

帖子

144

积分

学前班

Rank: 2

积分
144
QQ
4楼
发表于 2016-4-7 17:29 | 只看该作者
一级时,非加强区的弯矩增大。不矛盾