[荷载] 荷载5.1.1

[复制链接]

5

主题

102

帖子

430

积分

小学生

积分
430

买过天空书

31#
发表于 2016-1-13 10:19 | 只看该作者
ajg2009 发表于 2016-1-13 10:06
这题中楼面活荷载根据《荷规》表5.1.2考虑了0.7的折减系数,并没有考虑组合值系数,而屋面活荷载却考虑了 ...

如果是恒载控制,楼面活荷载考虑了折减后组合值系数也是要考虑的吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

12

帖子

79

积分

学前班

Rank: 2

积分
79
32#
发表于 2016-1-13 10:20 | 只看该作者
ajg2009 发表于 2016-1-13 10:06
这题中楼面活荷载根据《荷规》表5.1.2考虑了0.7的折减系数,并没有考虑组合值系数,而屋面活荷载却考虑了 ...

核心在于把五个楼面的活荷载视为一个活荷载,其数值为五个楼面活荷载之和,那么接下来就是一个恒荷载和两个活荷载(楼面活荷载和屋面活荷载)进行组合的问题的

点评

此题在施大爷的书上,说明是由永久荷载控制,那么所有的活荷载都是要乘以组合值系数的,而给出的答案却是一样的这就不理解了  详情 回复 发表于 2016-1-13 10:40
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

302

帖子

994

积分

小学生

积分
994

买过天空书

33#
发表于 2016-1-13 10:26 | 只看该作者
ajg2009 发表于 2016-1-13 10:06
这题中楼面活荷载根据《荷规》表5.1.2考虑了0.7的折减系数,并没有考虑组合值系数,而屋面活荷载却考虑了 ...

该公式是用了荷载规范3.2.3-1来计算的,但题中有没有告知是可变荷载控制。我觉得应该继续按照3.2.3-2计算1.4x(5x2x0.7x0.7+2x0.7)x4=35.28<47.04,所以按照47.04取值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

102

帖子

430

积分

小学生

积分
430

买过天空书

34#
发表于 2016-1-13 10:40 | 只看该作者
我是赞同你的看法的
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

102

帖子

430

积分

小学生

积分
430

买过天空书

35#
发表于 2016-1-13 10:40 | 只看该作者
此题在施大爷的书上,说明是由永久荷载控制,那么所有的活荷载都是要乘以组合值系数的,而给出的答案却是一样的这就不理解了
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

102

帖子

430

积分

小学生

积分
430

买过天空书

36#
发表于 2016-1-13 12:40 | 只看该作者
hanfeng711 发表于 2016-1-6 20:37
注6中:固定隔墙的自重应按永久荷载考虑    这个隔墙的等效荷载是按照附录C换算吗? ...

意思就是说按恒载考虑,假如在固定隔墙下面设置了梁,荷载就按线荷载输入在梁上
回复 支持 反对

使用道具 举报

79

主题

105

帖子

2391

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
2391

买过天空书

37#
发表于 2016-1-15 09:12 | 只看该作者
如果题目说是办公楼浴室,那么取准永久值系数是按办公楼的取还是按第10项的浴室取?谢谢

点评

组合系数、准永久值系数等均按本项第10项次取值。别和5.1.2天的混合了  详情 回复 发表于 2016-1-17 12:13
回复 支持 反对

使用道具 举报

27

主题

349

帖子

1050

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
1050
38#
发表于 2016-1-15 22:48 | 只看该作者
amitme 发表于 2016-1-6 11:21
这里题1.2-1.9里面书柜间距需要考虑吗?(2.5*2.5*1.0)

我觉得是这样:规范中说“应按每米书架高度不小于2.5kn/m2”应该为(2.5kn/m2/1m)x2.5m。这里的1m指规范中说的“每米”。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

132

帖子

144

积分

学前班

Rank: 2

积分
144
QQ
39#
发表于 2016-1-17 12:09 | 只看该作者
本帖最后由 有为 于 2016-1-17 12:10 编辑


结构设计中应特别注意第6~7项次,一般情况下软件的默认的楼面活荷载组合系数为0.7,而此两项次的组合系数为0.9,设计中计算承载力(正常使用)的时候:要么将布置此两项次活荷载的楼板的荷载组合系数(准永久系数等)修改为0.9;或者把荷载折算为组合系数为0.7的标准值,例如:项次6(1)书库:把楼面活荷载标准值5.0修改为6.5(5.0×0.9=S×0.7),其他项次同

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

132

帖子

144

积分

学前班

Rank: 2

积分
144
QQ
40#
发表于 2016-1-17 12:13 | 只看该作者
达达怪兽 发表于 2016-1-15 09:12
如果题目说是办公楼浴室,那么取准永久值系数是按办公楼的取还是按第10项的浴室取?谢谢 ...

组合系数、准永久值系数等均按本项第10项次取值。别和5.1.2条的混合了
回复 支持 反对