第一证书提示您:距离2025年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
楼主: 达达怪兽
打印 上一主题 下一主题

[混凝土] 混规8.5.1

[复制链接]

0

主题

139

帖子

166

积分

学前班

Rank: 2

积分
166
11#
发表于 2016-2-17 15:57 | 只看该作者
本帖最后由 civilchenxi 于 2016-2-17 16:09 编辑

http://www.dyzs.com/thread-1968-1-1.html
2012 二注真题上午16题工型构件计算受拉钢筋配筋率时没有算上下翼缘的混凝土面积,配筋率=AS/B*H0,若按注5,为啥下翼缘的混凝土截面面积也没有计入

点评

详见《混规》7.2.3 在计算短期刚度时,配筋率的计算方式按照此条的要求执行计算  详情 回复 发表于 2016-2-21 17:10
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

19

帖子

192

积分

学前班

Rank: 2

积分
192
12#
发表于 2016-2-18 12:46 | 只看该作者
最小配筋率采用全截面
回复 支持 反对

使用道具 举报

93

主题

688

帖子

3408

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
3408
13#
发表于 2016-2-20 19:30 | 只看该作者
低调的大笨猪 发表于 2016-2-17 14:28
一般受弯构件,T型截面最小配筋率是按全截面面积减去受压翼缘两个耳朵来计算,2015张庆芳混凝土部分的16题 ...

请问T型梁全截面面积是指腹板宽度b*h吗

点评

全截面面积就是翼缘加上腹板的面积,整个的面积  详情 回复 发表于 2016-2-20 20:02
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

114

帖子

245

积分

小学生

积分
245

二注小仙

14#
发表于 2016-2-20 20:02 | 只看该作者
睡懒觉 发表于 2016-2-20 19:30
请问T型梁全截面面积是指腹板宽度b*h吗

全截面面积就是翼缘加上腹板的面积,整个的面积

点评

啊,完啦这块彻底整蒙圈了,能不能麻烦你到这个I型梁受压翼缘板怎么区分 http://www.dyzs.com/thread-3318-1-1.html (出处: 第一证书) 用这个例题给详细说说呢,这个题好像不是这么回事  详情 回复 发表于 2016-2-20 20:08
回复 支持 反对

使用道具 举报

93

主题

688

帖子

3408

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
3408
15#
发表于 2016-2-20 20:08 | 只看该作者
低调的大笨猪 发表于 2016-2-20 20:02
全截面面积就是翼缘加上腹板的面积,整个的面积

啊,完啦这块彻底整蒙圈了,能不能麻烦你到这个I型梁受压翼缘板怎么区分
http://www.dyzs.com/thread-3318-1-1.html
(出处: 第一证书)
用这个例题给详细说说呢,这个题好像不是这么回事
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

38

帖子

50

积分

学前班

Rank: 2

积分
50
16#
发表于 2016-2-21 17:10 | 只看该作者
civilchenxi 发表于 2016-2-17 15:57
http://www.dyzs.com/thread-1968-1-1.html
2012 二注真题上午16题工型构件计算受拉钢筋配筋率时没有算上下 ...

详见《混规》7.2.3 在计算短期刚度时,配筋率的计算方式按照此条的要求执行计算
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

73

帖子

59

积分

游客

积分
59
17#
发表于 2016-2-25 13:24 | 只看该作者
最小配筋率就是控制最少钢筋用量的,用h算出来的钢筋用量更大一些,对结构更有利。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

86

帖子

229

积分

游客

积分
229
18#
发表于 2016-2-25 16:45 | 只看该作者
张庆芳的一级真题疑问解答里有解释:最小配筋率的计算方法应该为AS/bh
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

59

帖子

76

积分

学前班

Rank: 2

积分
76
QQ
19#
发表于 2016-2-25 16:47 | 只看该作者

最小配筋率采用全截面,正常配筋率率采用有效高度h0,教材上有的呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

102

帖子

430

积分

小学生

积分
430

买过天空书

20#
发表于 2016-2-28 22:02 | 只看该作者
注解2中:“当采用强度等级400MPa、500MPa的钢筋时,最小配筋百分率允许采用0.15和45ft/fy中的较大值”,能否理解为规范其实提倡板类的受弯采用高强度的钢筋?