混规8.2.1条注1:混凝土强度等级不大于C25,表中保护层厚度数值相应增加5mm;
注2:钢筋混凝土基础宜设置混凝土垫层,基础中钢筋的混凝土保护层厚度应从垫层顶面算起,且不应小于40mm.

问题:如果基础采用C25混凝土,那么保护层厚度是40mm还是40+5mm?
回复

使用道具 举报

2

主题

64

帖子

143

积分

学前班

Rank: 2

积分
143
2楼
发表于 2016-2-26 14:57 | 只看该作者
基础保护层厚度不在表内,故不用加
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

226

帖子

83

积分

学前班

Rank: 2

积分
83
3楼
发表于 2016-2-26 14:59 | 只看该作者
注1是针对表8.2.1中的构件的,没有包括基础,所以不用考虑加5
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

112

帖子

411

积分

天空群友

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
411
4楼
发表于 2016-2-26 15:00 | 只看该作者
感觉不要加吧。说的是【表中保护层厚度】。而表中讲的是,梁板墙柱等构件。而基础保护层是注2单独列出来的。个人理解。
回复 支持 反对

使用道具 举报

24

主题

186

帖子

511

积分

天空群友

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
511
5#
发表于 2016-2-26 15:05 | 只看该作者
基础不用增加~
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

16

帖子

104

积分

学前班

Rank: 2

积分
104

买过天空书

6#
发表于 2016-2-26 15:08 | 只看该作者
不需要加。条纹说明上比较清楚 说的。话说结构设计时基础一般C30吧 (题外话)
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

27

帖子

133

积分

学前班

Rank: 2

积分
133
QQ
7#
发表于 2016-2-26 15:10 | 只看该作者
应该不增加,考虑垫层混凝土等级本来就低,搞个40,再加感觉就没有意义了
天道酬勤,每个一注背后都有一段辛酸的历程。
回复 支持 反对

使用道具 举报

93

主题

688

帖子

3408

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

积分
3408
8#
发表于 2016-2-26 15:11 | 只看该作者
不需要加 基础有垫层的保护层不小于40 就满足要求了  好像考虑的有点多了
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

21

帖子

84

积分

学前班

Rank: 2

积分
84
9#
发表于 2016-2-26 15:25 | 只看该作者
我觉得不用加,基础不属于表8.2.1内的构件

点评

同意这种说法  详情 回复 发表于 2016-2-26 19:20
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

43

帖子

24

积分

学前班

Rank: 2

积分
24
10#
发表于 2016-2-26 15:43 | 只看该作者
不用加,小注里面基础最小保护层厚度不应小于40,是对基础的特别说明,当没有垫层时,我记得是70