本帖最后由 hnkanzi 于 2016-2-24 17:26 编辑
【柱,板等贴中没有,具体看附件,全部自己手打上去的,如有错漏还请见谅】 梁构造 尺寸:(高规6.3.1) a) h=1/10~1/18L0; b) L0/h宜≥4; c) b≥1/4h,200。 纵筋:(高规6.3.2) 1、 梁纵向受拉钢筋的最小配筋率: 【框梁】 2、抗震设计时,【梁端】 截面的底面/顶面纵筋面积的比值,除按计算确定外: 【框梁】 a) 一 级:Asb/Ast不应小于0.5; b) 二、三级:Asb/Ast不应小于0.3。 3、最大配筋率和直径【框、非框】(高规6.3.3) a) 梁端:抗震设计时,纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5%,不应大于2.75%。当梁端受拉钢筋的大于2.5%时,受压钢筋的配筋率不应小于受拉钢筋的一半,即Asb/Ast≥0.5。 b) 四角最小钢筋直径: 一、二级:不小于14且不应小于梁两端顶和底面纵向配筋中较大截面面积的1/4; 三、四级:抗震设计时和非抗震钢筋直径不应小于12mm。 c) 贯通中柱时最大直径要求: 一、二、三级抗震等级的框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋的直径: i. 矩形截面柱:不宜大该方向截面尺寸的1/20; ii. 圆形截面柱:不宜大于纵向钢筋所在位置柱截面弦长的1/20。 4、钢筋布置 1、上部钢筋净间距:30和1.5d; 下部钢筋净间距:25和d;2层时,第二层增大一倍,各层之间净间距不小于25和d。(混规9.2.1) 2、梁腹板高度hw≥450mm时(扣除板厚):(混规9.2.13) 两侧配置构造腰筋,间距≤200mm,配筋面积=0.1%bhw。
箍筋 非抗震:(高规6.3.4) a) 位置规定 a) 第一个距离支座边缘50mm。 b) 最小直径和搭接: a) h>800mm时:s>8mm。 b) 受力钢筋搭界范围内:箍筋直径不小于搭接钢筋1/4。 1. 受拉:搭接间距不应大雨较小直径5倍和100mm。 2. 受压:搭接间距不应大雨较小直径10倍和200mm。 c) 考虑受力模式的最小面积配筋率 a) 弯剪梁:Vf>0.7ftbh0时:psv≥0.24ft/fyv b) 弯剪扭梁:psv≥0.28ft/fyv,ptl≥0.6*sqrt(T/Vb)*ft/fy d) 考虑受压钢筋时的直径间距: a) 直径:不小于纵向受压钢筋1/4 b) 间距:≤15d,400mm;10d(1层内有5根且大于18) e) 复合箍筋: a) b>400,纵向受压钢筋>3根; b) b≤400,纵向受压钢筋>4根。 抗震设计:(高规6.3.5) f) 箍筋最小面积配筋率: a) 一级 psv≥0.30ft/fyv; b) 二级 psv≥0.28ft/fyv; c) 三四级 psv≥0.3ft/fyv; g) 箍筋最大肢距: a) 一 级:max{200,20d} b) 二三级:max{250,20d} c) 四 级:300 h) 搭接范围箍筋间距按非抗震设计 i) 抗震设计时,加密区长度、箍筋最大间距和最小直径要求:(高规6.3.2) 注:当梁端纵向钢筋配筋2%时,箍筋最小直径应增大2mm。
|