[混凝土] 单筋梁受弯计算承载力时,第一步是否需要验算配筋率?

[复制链接]

15

主题

160

帖子

252

积分

小学生

积分
252
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2016-2-24 09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一步是否可以省去,这样可以节约时间,因为一般都是满足最小配筋率的,不然钢筋不满足就无法求解承载力了?如果不能省略,那么在双筋梁计算承载力时,为何第一步不进行配筋率的验算?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

2

主题

144

帖子

270

积分

小学生

积分
270
推荐
发表于 2016-3-1 09:28 | 只看该作者
siyoushen 发表于 2016-3-1 09:16
双筋梁就没有超筋和少筋的情况了?给个双筋梁就不需要进行《混规》6.2.10-3,6.2.10-4的验算了? ...

你先回去看看大学教材吧...受拉钢筋不满足最小配筋率你还用什么双筋梁...6.2.10-3,6.2.10-4这两条你再想想为什么要求这个,而不是死套规范

点评

恩,有道理。还是不扎实啊  详情 回复 发表于 2016-3-1 10:12
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

1

主题

29

帖子

227

积分

小学生

积分
227
2楼
发表于 2016-2-24 09:57 | 只看该作者
我是觉得只在求AS的时候验算一下最小配筋率,题目给出了没必要浪费时间再验算了

点评

恩,我的想法跟你一样。求证大家的解答习惯,如果按照兰的做法,有点浪费时间  详情 回复 发表于 2016-2-24 09:58
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

160

帖子

252

积分

小学生

积分
252
3楼
 楼主| 发表于 2016-2-24 09:58 | 只看该作者
LQS 发表于 2016-2-24 09:57
我是觉得只在求AS的时候验算一下最小配筋率,题目给出了没必要浪费时间再验算了  ...

恩,我的想法跟你一样。求证大家的解答习惯,如果按照兰的做法,有点浪费时间
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

11

积分

学前班

Rank: 2

积分
11
4楼
发表于 2016-2-24 10:02 | 只看该作者
一道考题不会出现配筋率不满足最小配筋率吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

55

帖子

21

积分

学前班

Rank: 2

积分
21
5#
发表于 2016-2-24 10:26 | 只看该作者
写上只是更好而言,只是为了体现一个思考过程完整性。虽然肯定是满足的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

17

帖子

113

积分

学前班

Rank: 2

积分
113
6#
发表于 2016-2-24 10:41 | 只看该作者
写上最好,快点的话半分钟不到的时间,最小配筋率自己可以备张表
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

144

帖子

270

积分

小学生

积分
270
7#
发表于 2016-2-28 10:38 | 只看该作者
求As的时候验算,以前题目里还没遇到过不满足配筋率就让求承载力的,因为这样的话大家为了满足配筋率而会按照自己的习惯来配钢筋,算出来承载力就五花八门、没固定数值、但也不能说完全错。。。所以我估计不会出不满足配筋率的

至于后面说的双筋梁为啥不验算最小配筋率,首先想想为啥要弄成双筋梁,不就是因为下部钢筋不够使吗。。。下部配到最大了都还不够使,肯定满足最小配筋率了~这样理解对不

点评

双筋梁就没有超筋和少筋的情况了?给个双筋梁就不需要进行《混规》6.2.10-3,6.2.10-4的验算了?  详情 回复 发表于 2016-3-1 09:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

160

帖子

252

积分

小学生

积分
252
8#
 楼主| 发表于 2016-3-1 09:16 | 只看该作者
王大锤 发表于 2016-2-28 10:38
求As的时候验算,以前题目里还没遇到过不满足配筋率就让求承载力的,因为这样的话大家为了满足配筋率而会按 ...

双筋梁就没有超筋和少筋的情况了?给个双筋梁就不需要进行《混规》6.2.10-3,6.2.10-4的验算了?

点评

你先回去看看大学教材吧...受拉钢筋不满足最小配筋率你还用什么双筋梁...6.2.10-3,6.2.10-4这两条你再想想为什么要求这个,而不是死套规范  详情 回复 发表于 2016-3-1 09:28
回复 支持 反对