[砌体] 砌体规范3.2.3条2款

[复制链接]

17

主题

431

帖子

974

积分

小学生

积分
974

一注男神二注小仙买过天空书

11#
发表于 2016-3-15 10:33 | 只看该作者
taoshuai 发表于 2016-2-22 11:34
还有5.2.1条局部受压面积小于0.3m2,可不考虑强度调整系数γa的影响,那么当整个面积小于0.3m2时要不要考虑 ...

我们知道5.2.1条局部受压面积小于0.3m2(此时整个面积也小于0.3),可不考虑强度调整系数γa的影响!那么当整个面积大于0.3m2而局部受压面积小于0.3m2时,要不要考虑折减呢?

点评

不用折减吧。  详情 回复 发表于 2016-4-26 12:51
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

73

帖子

59

积分

游客

积分
59
12#
发表于 2016-3-22 11:11 | 只看该作者
对的
回复

使用道具 举报

0

主题

63

帖子

256

积分

小学生

积分
256
13#
发表于 2016-4-24 23:34 | 只看该作者
不用调整
回复

使用道具 举报

11

主题

212

帖子

463

积分

小学生

积分
463
14#
发表于 2016-4-26 12:51 | 只看该作者
miss_moonshow 发表于 2016-3-15 10:33
我们知道5.2.1条局部受压面积小于0.3m2(此时整个面积也小于0.3),可不考虑强度调整系数γa的影响!那么 ...

不用折减吧。