        《抗规》1.0.2条,抗震设防烈度为6度及以上地区的建筑,必须进行抗震设计。
     《抗规》5.1.6条,1,6度时的建筑(不规则建筑及建造与Ⅳ类场地上较高的高层建筑除外),以及生土房屋和木结构房屋等,应符合有关的抗震措施要求,但应允许不进行截面抗震验算。
       问:按第一条的意思,6度区房屋必须进行抗震设计,而第二条意思是6度区的一般建筑,应允许不进行截面抗震验算。二者是否有冲突?此外,截面抗震验算具体指什么,是否即为结构抗震验算呢?
      
        
回复

使用道具 举报

2

主题

67

帖子

156

积分

天空群友

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
156
2楼
发表于 2016-2-17 17:15 | 只看该作者
两者没有冲突,抗震设计包括抗震计算和抗震措施两部分,对于特殊的建筑,可以不进行地震作用计算,但需要采取抗震措施。出自朱总《抗规》应用与分析P5

点评

明白,我一开始把抗震设计理解成抗震计算了,原来如此。O(∩_∩)O谢谢!  详情 回复 发表于 2016-2-18 08:18
支持2楼观点  详情 回复 发表于 2016-2-17 23:11
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

135

帖子

351

积分

小学生

积分
351

一注男神一建小神

3楼
发表于 2016-2-17 22:08 | 只看该作者
抗震设计包括抗震计算和抗震措施 而抗震措施又包括抗震计算措施和抗震构造措施 抗震计算措施主要指的是通过抗震计算后的系数调整  而抗震构造措施则指的是轴压比啊 配筋率要求 截面最小尺寸 及钢筋间距等要求  所以条文并不矛盾
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

113

帖子

442

积分

小学生

积分
442
4楼
发表于 2016-2-17 23:11 | 只看该作者
上善若水 发表于 2016-2-17 17:15
两者没有冲突,抗震设计包括抗震计算和抗震措施两部分,对于特殊的建筑,可以不进行地震作用计算,但需要采 ...

支持2楼观点
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

18

帖子

32

积分

学前班

Rank: 2

积分
32
5#
发表于 2016-2-18 08:07 | 只看该作者
还有《抗规》3.1.2条,对6度区乙丙丁类建筑不需要进行地震作用计算
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

36

帖子

-27

积分

限制会员

积分
-27
6#
 楼主| 发表于 2016-2-18 08:18 | 只看该作者
发表于 2016-2-18 09:39 | 只看该作者
问下,是不是可以不进行抗震计算,也可以不进行抗震计算措施,然后要有抗震构造措施?
还是可以不进行抗震计算,但是抗震措施(计算措施和构造措施)都要有??

点评

我觉意思是,6度区建筑需要抗震设计(抗震计算或抗震措施),分具体情况而定,简单条件下的一般建筑,应该只需满足相应的构造措施来满足抗震设计要求,特殊情况下的建筑应进行抗震验算,不仅仅只采用构造措施。  详情 回复 发表于 2016-2-18 09:55
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

36

帖子

-27

积分

限制会员

积分
-27
8#
 楼主| 发表于 2016-2-18 09:55 | 只看该作者
ecyee 发表于 2016-2-18 09:39
问下,是不是可以不进行抗震计算,也可以不进行抗震计算措施,然后要有抗震构造措施?
还是可以不进行抗震 ...

我觉意思是,6度区建筑需要抗震设计(抗震计算或抗震措施),分具体情况而定,简单条件下的一般建筑,应该只需满足相应的构造措施来满足抗震设计要求,特殊情况下的建筑应进行抗震验算,不仅仅只采用构造措施。

点评

嗯嗯~懂啦,谢谢  详情 回复 发表于 2016-2-18 10:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

112

帖子

411

积分

天空群友

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
411
9#
发表于 2016-2-18 09:58 | 只看该作者
不矛盾。抗震设计包括 抗震措施+抗震验算。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

16

帖子

61

积分

学前班

Rank: 2

积分
61
10#
发表于 2016-2-18 10:00 | 只看该作者
上善若水syt 发表于 2016-2-18 09:55
我觉意思是,6度区建筑需要抗震设计(抗震计算或抗震措施),分具体情况而定,简单条件下的一般建筑,应 ...

嗯嗯~懂啦,谢谢