发表于 2016-2-16 23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基础埋深问题,规范规定了不同情况下的最小埋深要求,但是并没有对有效埋深内的土(即基础施工后再覆土部分的要求)提出具体要求。但在表6.3.7注2中对地坪垫层以下及基础底面以上的压实填土,压实系数不小于0.94。假如某工程无地下室,首层做结构板,请问基础最小埋深内的覆土是否要满足这个0.94的要求?

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
第一证书 + 5

查看全部评分

回复

使用道具 举报

15

主题

208

帖子

496

积分

小学生

积分
496
2楼
发表于 2016-2-17 08:50 | 只看该作者
本帖最后由 大头 于 2016-2-17 08:53 编辑

我的理解是:地基基础规范6.3.7条注2中对于基础底面标高以上土的压实系数的规定,是为了保证回填土足够密实从而达到对基础的四向约束,所以这个和底层有无现浇板关系不大,0.94的压实系数是填土的最基本要求。同时我也再补充一个疑问请大家伙指教一下,就是我们规范中的压实系数,在现场施工中是如何控制的,施工人员怎么知道压实系数是否达到什么水准了,有何方法可以现场检测吗?

点评

从规范的理解来说应该是这样,而实际工程中存在为了降低指标而在主楼设置部分地下室,在山区地区还有临街是斜坡道路的情况,而由于一层有板,施工单位为了施工速度和难度,对压实土经常不按要求来,考虑到朱老师出题  详情 回复 发表于 2016-2-17 11:05

评分

参与人数 1金币 +10 收起 理由
第一证书 + 10

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

148

帖子

243

积分

天空群友

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
243
3楼
发表于 2016-2-17 09:59 | 只看该作者
回填土的压实度试验应该分层检测,填一层就作一层,不合格继续碾压。压实度试验是必作的项目。细粒土可以现场用环刀法检测,粗粒土可以用灌水法或灌砂法进行检测。与试验室作出的最大干密度相比就可以求出压实系数了。

点评

“细粒土可以现场用环刀法检测,粗粒土可以用灌水法或灌砂法进行检测。与试验室作出的最大干密度相比就可以求出压实系数了。”学习了,谢谢!  详情 回复 发表于 2016-2-17 10:24

评分

参与人数 1金币 +10 收起 理由
第一证书 + 10

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

208

帖子

496

积分

小学生

积分
496
4楼
发表于 2016-2-17 10:24 | 只看该作者
路在脚下 发表于 2016-2-17 09:59
 楼主| 发表于 2016-2-17 11:05 | 只看该作者
大头 发表于 2016-2-17 08:50
我的理解是:地基基础规范6.3.7条注2中对于基础底面标高以上土的压实系数的规定,是为了保证回填土足够密实 ...

从规范的理解来说应该是这样,而实际工程中存在为了降低指标而在主楼设置部分地下室,在山区地区还有临街是斜坡道路的情况,而由于一层有板,施工单位为了施工速度和难度,对压实土经常不按要求来,考虑到朱老师出题喜欢结合实际,故提出这个问题。

点评

最近做的基础是预应力管桩基础,压实系数是为了让土承担更多的水平承载力的,因为管桩是不抗剪的。  详情 回复 发表于 2016-2-23 20:20
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

148

帖子

136

积分

学前班

Rank: 2

积分
136
6#
发表于 2016-2-17 13:38 | 只看该作者
本帖最后由 路人甲 于 2016-2-17 13:40 编辑

我觉得,如果第一层(楼主的意思应该是指地坪做结构板吧,曾经见过这么做的)想做结构板,那么,板下不应该填紧夯实,而且,应该类似地梁下虚铺粗砂或焦渣的做法,或者留悬空,防止因为沉降造成板受到与设计不一致的作用。

点评

从板的受力来说可以这么说,但如果填土范围处于规范规定的最小埋深范围内呢,应该按楼上大头的观点,满足回填土质量要求,但是实际施工时候操作起来比较难。  详情 回复 发表于 2016-2-17 22:38
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

113

帖子

442

积分

小学生

积分
442
7#
 楼主| 发表于 2016-2-17 22:38 | 只看该作者
路人甲 发表于 2016-2-17 13:38
我觉得,如果第一层(楼主的意思应该是指地坪做结构板吧,曾经见过这么做的)想做结构板,那么,板下不应该 ...

从板的受力来说可以这么说,但如果填土范围处于规范规定的最小埋深范围内呢,应该按楼上大头的观点,满足回填土质量要求,但是实际施工时候操作起来比较难。
回复 支持 反对

使用道具 举报

18

主题

92

帖子

63

积分

游客

积分
63
8#
发表于 2016-2-22 18:04 | 只看该作者
看情况,对于填土地基才有此要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

212

帖子

463

积分

小学生

积分
463
9#
发表于 2016-2-23 20:20 | 只看该作者
adidasljh 发表于 2016-2-17 11:05
从规范的理解来说应该是这样,而实际工程中存在为了降低指标而在主楼设置部分地下室,在山区地区还有临街 ...

最近做的基础是预应力管桩基础,压实系数是为了让土承担更多的水平承载力的,因为管桩是不抗剪的。