第一证书提示您:距离2025年注册结构工程师专业考试还有

第一证书

 找回密码
 立即注册
1.一级真题目录2.二级真题目录3.计算题答题样板
4.概念题答题样板5.天空版一级真题导航6.天空版二级真题导航
查看: 3748|回复: 14
打印 上一主题 下一主题

[砌体] 关于砌体强度设计值修正的问题(兰书例5.2.26、5.2.27)

[复制链接]

12

主题

74

帖子

70

积分

学前班

Rank: 2

积分
70
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2016-2-16 10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问,1、为什么例5.2.26思考中  深梁就不需考虑砌体强度修正了呢?2、例5.2.27内为什么砌体强度设计值在计算梁端有效支承长度时也不考虑修正的呢?
3、例5.2.27思考里面为啥计算A0时两侧取的宽度是(240-120)?
谢谢!~

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

点评

第1个问题和第2个问题都是因为计算局压,因此f不作调整,具体详砌规5.2.1条。  发表于 2016-2-16 10:47

评分

参与人数 1金币 +10 收起 理由
马不停蹄 + 10 提问也加分

查看全部评分

回复

使用道具 举报

12

主题

74

帖子

70

积分

学前班

Rank: 2

积分
70
2楼
 楼主| 发表于 2016-2-16 10:11 | 只看该作者
本帖最后由 刀疤哥 于 2016-2-16 10:35 编辑

第3条问题(240-120)是什么意思呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

119

帖子

340

积分

小学生

积分
340
3楼
发表于 2016-2-16 10:47 | 只看该作者
第1个问题和第2个问题都是因为计算局压,因此f不作调整,具体详砌规5.2.1条。

点评

规范哪里提到计算局压是可以不考虑调整的?  详情 回复 发表于 2016-2-16 16:50
规范说的可不考虑强度调整,意思是还是可以折减的!  详情 回复 发表于 2016-2-16 11:01

评分

参与人数 1金币 +40 收起 理由
马不停蹄 + 40 感谢答疑

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

20

帖子

22

积分

学前班

Rank: 2

积分
22
4楼
发表于 2016-2-16 10:55 | 只看该作者
本帖最后由 henbudong123 于 2016-2-16 11:00 编辑

1,题目改为深梁之后,窗间墙的面积变成了1.3x0.24>0.3了,所以没有折减!
2,带壁柱的窗间墙的抗压强度因为面积折减,应该考虑壁柱的面积吧,如果壁柱是无筋砌体的话,考虑壁柱的面积的话总面积应该>0.3了。
3,砌规5.2.5条第2(2)款说的是梁端设有刚性垫块!

评分

参与人数 1金币 +40 收起 理由
马不停蹄 + 40 感谢答疑

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

20

帖子

22

积分

学前班

Rank: 2

积分
22
5#
发表于 2016-2-16 11:01 | 只看该作者
lanwei8300 发表于 2016-2-16 10:47
第1个问题和第2个问题都是因为计算局压,因此f不作调整,具体详砌规5.2.1条。 ...

规范说的可不考虑强度调整,意思是还是可以折减的!

点评

请问下 规范哪里有说明,除了5.2.1条说明的“可不考虑外” 谢谢指点!  发表于 2016-2-16 14:34
请问下 规范哪里有说明,除了5.2.1条说明的“可不考虑外” 谢谢指点!  详情 回复 发表于 2016-2-16 14:34
只作水泥砂浆和施工控制等级的调整,其余本节的f均不作折减  发表于 2016-2-16 11:35
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

20

帖子

22

积分

学前班

Rank: 2

积分
22
6#
发表于 2016-2-16 14:34 | 只看该作者
henbudong123 发表于 2016-2-16 11:01
规范说的可不考虑强度调整,意思是还是可以折减的!

请问下 规范哪里有说明,除了5.2.1条说明的“可不考虑外”
谢谢指点!
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

103

帖子

174

积分

学前班

Rank: 2

积分
174
7#
发表于 2016-2-16 15:48 | 只看该作者
1.这个和深梁没有多大关系吧,主要是面积超了0.3
2.带壁柱面积超0.3
3.这个问题记得好像施书和兰书对此的解释不太一样,好像施的讲课录音里还提到了这几个地方,他也说不太清楚。施书不在手头,建议查一下。按兰的说法,这个240-120其实对应的是规范图5.2.2中b项,图看懂了基本就理解了。面积也可以用以下来看,可能理解相对容易一些。(250+240+240)x240+250x490

点评

那就是兰老师语言表达不准确,导致造成了误解。第三项按b项考虑,正确。局压这个面积折减还有待商榷啊。  详情 回复 发表于 2016-5-13 16:49
这个那这个1/2他主要是省略了验证大于0.3这一步是吧,第3个貌似按5.2.2b项是说得通的,谢谢!~  详情 回复 发表于 2016-2-16 16:43

评分

参与人数 1金币 +40 收起 理由
马不停蹄 + 40 感谢答疑

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

74

帖子

70

积分

学前班

Rank: 2

积分
70
8#
 楼主| 发表于 2016-2-16 16:43 | 只看该作者
enda406 发表于 2016-2-16 15:48
1.这个和深梁没有多大关系吧,主要是面积超了0.3
2.带壁柱面积超0.3
3.这个问题记得好像施书和兰书对此的解 ...

这个那这个1/2他主要是省略了验证大于0.3这一步是吧,第3个貌似按5.2.2b项是说得通的,谢谢!~
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

74

帖子

70

积分

学前班

Rank: 2

积分
70
9#
 楼主| 发表于 2016-2-16 16:50 | 只看该作者
本帖最后由 刀疤哥 于 2016-2-16 16:54 编辑
lanwei8300 发表于 2016-2-16 10:47
第1个问题和第2个问题都是因为计算局压,因此f不作调整,具体详砌规5.2.1条。 ...

应该只是砌体局压承载力计算是不做调整,但是梁端支承处的局压计算还是需要做调整的

点评

均不调整才对哈!!  发表于 2016-2-16 17:20
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

328

帖子

364

积分

小学生

积分
364
10#
发表于 2016-2-17 10:03 | 只看该作者
强度修正
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|第一证书

GMT+8, 2024-12-22 11:43 , Processed in 0.116626 second(s), 9 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表